Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Промежуточные ТТ

« Предыдущая 
Промежуточные ТТ
Автор
Сообщения
Maralex
 
Сообщения: 3
Регистрация: 23.09.2010
Я умею пользоваться интернетом
Вся штука в том, что как такового изделия "промежуточный ТТ" я не нашел.
Есть производители обычных измерительных ТТ с к.т.т 5/5 А Т-0,66 ТОП-0,066 ТШП-0,66 ТТЭ (EKF) и прочие им подобные, но что сказано в ПУЭ:
"3.2.30. Токовые цепи электроизмерительных приборов (совместно со счетчиками) и релейной защиты должны быть присоединены, как правило, к разным обмоткам трансформаторов тока.
Допускается их присоединение к одной обмотке трансформаторов тока при условии выполнения требований 1.5.18 и 3.2.29. При этом в цепи защит, которые по принципу действия могут работать неправильно при нарушении токовых цепей, включение электроизмерительных приборов допускается только через промежуточные трансформаторы тока и при условии, что трансформаторы тока удовлетворяют требованиям 3.2.29 при разомкнутой вторичной цепи промежуточных трансформаторов тока."

"3.2.29. Трансформаторы тока, предназначенные для питания токовых цепей устройств релейной защиты от КЗ, должны удовлетворять следующим требованиям:
1. В целях предотвращения излишних срабатываний защиты при КЗ вне защищаемой зоны погрешность (полная или токовая) трансформаторов тока, как правило, не должна превышать 10%. Более высокие погрешности допускаются при использовании защит (например, дифференциальная защита шин с торможением), правильное действие которых при повышенных погрешностях обеспечивается с помощью специальных мероприятий. Указанные требования должны соблюдаться:
для ступенчатых защит - при КЗ в конце зоны действия ступени зашиты, а для направленных ступенчатых защит - также и при внешнем КЗ;
для остальных защит - при внешнем КЗ.
Для дифференциальных токовых защит (шин, трансформаторов, генераторов и т. п.) должна быть учтена полная погрешность, для остальных защит - токовая погрешность, а при включении последних на сумму токов двух или более трансформаторов тока и режиме внешних КЗ - полная погрешность.
При расчетах допустимых нагрузок на трансформаторы тока допускается в качестве исходной принимать полную погрешность.
2. Токовая погрешность трансформаторов тока в целях предотвращения отказов защиты при КЗ в начале защищаемой зоны не должна превышать:
по условиям повышенной вибрации контактов реле направления мощности или реле тока - значений, допустимых для выбранного типа реле;
по условиям предельно допустимой для реле направления мощности и направленных реле сопротивлений угловой погрешности - 50%.
3. Напряжение на выводах вторичной обмотки трансформаторов тока при КЗ в защищаемой зоне не должно превышать значения, допустимого для устройства РЗА."

В общем я вообще запутался... как эту фразу вообще понимать "что трансформаторы тока удовлетворяют требованиям 3.2.29 при разомкнутой вторичной цепи промежуточных трансформаторов тока"?

Можно ли в качестве промежуточного трансформатора применить обычный измерительный ТТ для цепей переменного тока частой 50 Гц с номинальным напряжением до 0,66 кВ?
28.09.2010 10:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4547
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллега , Ваши сомнения понятны.
Пришлось несколько раз сталкиваться с неправильным действием РЗ из за включения таких ТТ в токовые цепи защит.
Потому ищите ТТ с "окошком" на провод токовой цепи, примет на английском я Вам послал, таких производителей очень много.

http://rzia.ru/
28.09.2010 11:20
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2