dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
lancer>это щас покупают, а раньше сами паяли. мне схемы этих прогрузочных устройств и нужны. для проверки работы реле, электромеханики реле, работы защиты

Вот самодельное устройство для проверки простых защит

А вот его схема


паяйте, лудите, мотайте.....
Успехов!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
26.07.2007 08:54
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Хороший был изм.комплект К505,если заслужил такую
честь...),второй срок мотать в другой ипостаси...
Слава нашим умельцам!!!
30.07.2007 21:00
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
Да, это он. Некоторые внутренности остались от старого устройства и были использованы в данном устройстве: трансформатор тока с переключателем коэф ТТ, переключатель пределов вольтметра с добавочными сопротивлениями, вольтметр и амперметр. Добавлены: латр, разделительный трансформатор, нагрузочный трансформатор, электромеханический секундомер, миллиамперметр для проверки блинкеров (0,01-0,1) и еще немного всякой мелочи.
Получились следующие характеристики:
Переменный ток от 0 до 100 ампер;
Постоянный ток от 0 до 10 ампер:
Переменное напряжение от 0 до 250 вольт;
Постоянное напряжение от 0 до 250 вольт.
Разделительный трансформатор делает возможным снятие вольтамперных характеристик ТТ без отключения "земли".

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
01.08.2007 08:36
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Классная штука dnestr,завидую! Отличная установка при
при проведении наладочных работ:приборы кл.0,5
(амперметр и вольтметр),ЛАТР-наверное 9А,самое главное
сохранилась возможность проверки ВАХ ТТ.
Насколько,я в курсе у релейщиков в эксплуатации комплекта К505-нет.
Шефа уговорить на такую переделку не удастся.
01.08.2007 17:27