Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Всем привет. Я создал тему от литца нового пользователся flash-mob. Вопрос горит, а защита от спама позволяет создавать опросы только по истечении 3 суток с момента регистрации. ___________________________________________________ Существует ли нормативно техническая дока регламентирующая следующую ситуацию: Допустима ли установка 3-х обмоточного транса 110/35/10 и его длительное использование в режиме 35/10kV (110кВ холостой ход). Сети 35 и 10 кВ существуют, а строительство ввода 110 кВ только планируется. Чтобы не устанавливать сначало трансформаторы 35/10, а потом менять их на 110/35/10.
Dmitriy>Существует ли нормативно техническая дока регламентирующая следующую ситуацию: Dmitriy>Допустима ли установка 3-х обмоточного транса 110/35/10 и его длительное использование в режиме 35/10kV (110кВ холостой ход). Сети 35 и 10 кВ существуют, а строительство ввода 110 кВ только планируется. Почему бы и нет?Пример такой в практике был.Посоветуйтесь с расчетчиками.
В свое время я попробовал ответить на аналогичный вопрос, но совершенно другого направления, на странице http://rzdoro.narod.ru/op_1.htm Главная проблема - а хватит ли чувствительности защит трансформатора со стороны 35 кВ. Ведь выбираются они в основном как резервные при КЗ на отходящих линиях 35. Хотя, впрочем, ничего запретного здесь нет. Немного нетрадиционной работы расчетчикам всего лишь. Дождемся их мнения. А в том, что есть какой-либо регламентирующий документ на эту тему, сомневаюсь. Читайте ПУЭ.
Dmitriy>Допустима ли установка 3-х обмоточного транса 110/35/10 и его длительное использование в режиме 35/10kV (110кВ холостой ход). Сети 35 и 10 кВ существуют, а строительство ввода 110 кВ только планируется. Dmitriy>Flash-mob По моему нет ни каких проблем. НТД вряд ли есть. У нас на двух ПС (Тр 10 и 6,3 МВА )используют такой режим. Нормальное питание со стороны 110 кВ, а при выводе ВЛ-110 в ремонт питание по 35 кВ. Изменяется схема подключения токовых реле дифзащиты и ее уставки, вводится МТЗ 35 кВ в трехфазном исполнении (нормально выведена) вот и все. Да, самое главное, обязательно заземлить нейтраль 110 кВ трансформатора.