Кто виноват?
Автор
Сообщения
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Ситуация такая:
есть ВЛ-110 кВ от ТЭЦ до ГПП. На ГПП по стороне 110 кВ нет комутационных аппаратов, а есть передатчики АВПА-АНКА (основной и резервный каналы), а также приемник АВПА-АНКА.
На ТЭЦ, соответственно, наоборот (2-а приемника и передатчик.)
При работе защит на ГПП передается команда на питающий конец (ТЭЦ) и ВЛ отключается (с запретом АПВ) на ТЭЦ.
Затем от контактов РПО ВВ-110 запускается передатчик на ТЭЦ, и на ГПП передается команда на отключение (доотключение) МВ-6 кВ трансформатора. Кроме того, есть цепь запуска передатчика (той-же команды) от выходных реле панели приемников (через промреле на панели автоматики ВВ-110.)
Обслуживали эти каналы одни наладчики (лет 10), теперь наладчики поменялись.
При проверке выходных цепей приемника (от выходных реле панели приемника) на вольтметр, был запущен передатчик (излишне). Далее как всегда: после отключения МВ-6 кВ на ГПП АВР не сработал и где-то на заводе "замерз водород".
При разборе полетов выяснили:
- "плюс" с панели автоматики заведен через БИ (колками 1-2)
- цепи отключения ВВ и запрета АПВ (выхда) заведены через БИ
- цепь пуска передатчика от вых. реле приемников НЕ заведена через БИ и НЕ отображена на исполнительной схеме. (Что характерно, на параллельной линии в аналогичной цепи стоит накладка.)
"Новые" наладчики при проверке выходных цепей зашунтировали колки 1-2 БИ, чтобы пропустить "+" на контакты выходного реле и, естественно, сработав реле, пустили передатчик.
Хочется услыхать Ваше мнение на исконный вопрос "Кто виноват?"
Если были похожие случаи, то кого складывали в "братскую могилу"?
Вариант "Все наладчики сво..." просьба не предлагать.

My ICQ 376-048-117
12.07.2007 11:56
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Виноват тот,кто писал программу и ответственный исполнитель.
12.07.2007 12:05
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
scorp>Виноват тот,кто писал программу и ответственный исполнитель.

А кто должен был писать программу и на основании каких документов?
Ответственный исполнитель - это руководитель работ?

My ICQ 376-048-117
12.07.2007 12:17
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
В типовой инструкции по организации и производству работв УРЗА...сказано "Программа на проведение ТО устройств РЗА составляется ответственным исполнителем и утверждается в установленном в энергосистеме порядке"
В Вашем случае наладчики должны были подготовить программу,они же и ответственные исполнители.
12.07.2007 13:02
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
scorp>В типовой инструкции по организации и производству работв УРЗА...сказано "Программа на проведение ТО устройств РЗА составляется ответственным исполнителем и утверждается в установленном в энергосистеме порядке"
scorp>В Вашем случае наладчики должны были подготовить программу,они же и ответственные исполнители.

Ну, не так резко.Наладчики, я так понмаю сторонняя организация и им должны быть выданы исплнительные схемы эксплуатацией. А какую же программу можно составить на основании неправильной схемы. Да и программа должна быть согласована с эксплуатацией. Так, что выноваты те и другие.
А еже ли ребята работали без программы или программа не согласована с эксплуатацией, то их послали на минное поле.
Первая птичка на форуме на эту тему, к сожалению не последняя.
PS. Самый главный виновник этого не почувствует никогда..
12.07.2007 13:58
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
виноваты в основном те, кто осуществлял приём оборудования и наладочной организации, скорее всего как такового приёма вовсе не было. и вообще, что значит "новые наладчики"? вы второй раз вызывали налодную организацию? шикарно живете в таком случае.у нас после приемки от наладчиков всю ответственность несет обслуживающий персонал. вот так вот.
12.07.2007 14:25
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
ВУК>виноваты в основном те, кто осуществлял приём оборудования и наладочной организации, скорее всего как такового приёма вовсе не было. и вообще, что значит "новые наладчики"? вы второй раз вызывали налодную организацию? шикарно живете в таком случае.у нас после приемки от наладчиков всю ответственность несет обслуживающий персонал. вот так вот.

ТЭЦ (и ГПП) принадлежит Заводу. Эксплуатация никогда не занималась техническим обслуживанием УРЗА 110 кВ - некому и нечем. Все ТО проводились "старыми" наладчиками - согласно Договора с одним ООО. В этом году был заключен договор с "новыми" наладчиками (другое ООО.) Формально - приемка была (на исполнительной схеме стоит подпись исполнителя - наладчика и Нач. эл. лаборатории ТЭЦ и дата двухлетней давности.
Я из Украины, бывшего "Донбассэнерго", и наш бардак несколько отличается от вашего.

My ICQ 376-048-117
12.07.2007 14:52
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
а я из России, Архэнерго, и у нас бардака хватает, но наладчики у нас только производят наладку вновь вводимого оборудования, а обслуживание-мы. и принимать оборудование у наладчиков обязательно включают в комиссию представителя эксплуатирующей организации, и как говориться, если уж ты принял работы и подписался, то потом уж нечего валить на кого-то.а наладчик что, ему как скажут, так он схему и собирет, тем более по принципиальной схеме.а качество наладки уж будьте добры принять.
12.07.2007 15:15
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Человек же говорит, что схема не соответствовала реальной. Соответственно и написаная инструкция вывода панели тоже не могла быть верной.

Вывод: Если вы являетесь счастливыми обладателями оригинальных документов (принципиальных и монтажных схем) и на панели не заментны следы вмешательства сторонних мастеров, то виноватых нужно искать в далеком прошлом, в каком нибудь "ххх-энергопроекте".

Доказать обратное - сложно. Наладчики работали как я понимаю на базе документации, которую вы им сами и предоставили. Обвинять их в данном случае смысла не имеет, вес равно останутся сухими.

http://3d-projektierung.de - Home Page
12.07.2007 15:49
Цитировать
 
ВУК +2
 

Сообщения: 128
Регистрация: 30.05.2007
Откуда: Архангельск
именно про это, дмитрий, я и говорил. сналадчиков в данном случае взятки гладки.
12.07.2007 16:24
Цитировать
 
Ответить  Следующая »