Бросок тока намагничивания
Автор
Сообщения
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
Добрый день.
В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания. Почему появляется 2-я гармоника? Какая там физика?
20.05.2010 12:09
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Есть книжка Засыпкина "Релейная защита трансформаторов", там все подробно расписывается.
Еще, не помню название, в книжке по силовым трансформаторам (очень старая, между прочим). Так там доказывается, что, чтобы происходило преобразование энергии, ток намагничивания должен быть несинусоидален. Ну, отсюда, наверно, и 2-я гармоника...
20.05.2010 12:31
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Во многих книгах это расписано. Если бы вопрос был, в какой книге…Но Вы спрашиваете форум. Если я Вас правильно понял, Вы хотите услышать в первом приближении, а потом прочесть более подробно. Если уж о книгах, то в классической книге А.М. Федосеева «Релейная защита эл. систем» («Энергия». Москва, 1976г.)это расписано на стр.433…436.
В первом приближении. При броске тока намагничивания ток несинусоидальный. Гармонический анализ показывает, что там большой процент 2 гарм.
Бл-ка выполняется по отношению тока 2 гарм. к току 1 гарм. Это отношение при броске тока намагничивания намного больше, чем при к.з. Уставка обычно порядка 20 %. При превышении этой уставки дифзащита блокируется.
20.05.2010 13:51
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Aleks_F>Добрый день.
Aleks_F>В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания...


Задолго до появления МП защит использовали торможение по 100Гц в реле ДЗТ-21(23).
Разработчик А.М. Дмитренко
20.05.2010 14:32
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
SV>Разработчик А.М. Дмитренко
Вы его лично не знали?
20.05.2010 16:33
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Общался по эл. почте.
20.05.2010 16:35
Цитировать
 
Aleks_F
 
Сообщения: 32
Регистрация: 24.03.2010
спасибо! за вторым приближением полез в книгу..
20.05.2010 20:10
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Aleks_F>>Добрый день.
Aleks_F>>В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания...


SV>Задолго до появления МП защит использовали торможение по 100Гц в реле ДЗТ-21(23).
SV>Разработчик А.М. Дмитренко

В ЭМ защитах такая фишка уже давно была, единственое если память не изменяет, давно не делал ЭМ :-), то нет возможности менять уставку по этой блокировке, в старых GE, она вроде стандартно % 13-15 была.