Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » 7SD60 - выбор уставок

3 ступень ДЗ
Автор
Сообщения
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
Коллеги помогите внести ясность! Получили бланк уставок на ДЗ (шкаф 091) .Пишут уголом фи2 отстраиваемся от нагрузки. В результате чего задают уставку по углу фи2 = +45 градусов. На вопрос что такую уставку не возможно выставить в принципе (т.к. диапазон уставок на терминале от -89 до 0 градусов) говорят что у них на всех шкафах экра все так выставлено. Вопрос может они фи2 с путают с углом выреза нагрузочного режима?
17.05.2010 04:55
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
От -89 до 0 это угол фи3 по старой методике отсчета от оси Х, угол фи2 от -89 до 89 отсчет от оси R, это и есть угол выреза нагрузочного режима - вам задали верно.
17.05.2010 05:37
Цитировать
 
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
http://www.loadpicture.ru/?v=microsaga.jpg Характеристика ДЗ, если можно ткните пожалуйста носом в углы. Возможно так лучше дойдет до меня! Диапазон для фи1 45-89 градусов, фи2 -89-0 градусов, фи3 91-115 градусов, угол выреза нагрузочного режима 1-70 градусов.
заданные уставки для 1-2 ступени фи1=65, фи2= -15, фи3=125. для 3 ступени фи1=65, фи2=45, фи3=125.
17.05.2010 06:01
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
У нас 091 нету на остальных ШЭ характеристика 3 зоны маленько не такая, там нет выреза сектора нагрузки, отстройка от нагрузки выполняется углом фи2, возможно расчетчики посчитали по аналогии с реле 011 (я тоже ответил применительно к характеристики этого реле), поэтому в вашем случае фи2=-45, фи нагрузки=45 - надо уточнять.
17.05.2010 08:32
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
erza>Коллеги помогите внести ясность! Получили бланк уставок на ДЗ (шкаф 091) .Пишут уголом фи2 отстраиваемся от нагрузки. В результате чего задают уставку по углу фи2 = +45 градусов. На вопрос что такую уставку не возможно выставить в принципе (т.к. диапазон уставок на терминале от -89 до 0 градусов) говорят что у них на всех шкафах экра все так выставлено. Вопрос может они фи2 с путают с углом выреза нагрузочного режима?

Вы правы. Покажите расчетчикам характеристику и предложите им заглянуть в руководство пользователя терминала 091 и думаю все решиться быстро. Только не надо расчетчиков пинать , сам наступал на эти грабли, когда получили панель с 5 зонами ДЗ, а ждали обычную и уставки под нее подготовили.
17.05.2010 09:25
Цитировать
 
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
Коллеги с углом все понятно, спасибо. Теперь возник вопрос соответственно как рассчитать уставку по оси R нагрузочного режима?
18.05.2010 06:33
Цитировать
 
peterk
 
Сообщения: 21
Регистрация: 11.02.2010
Откуда: г. Дивногорск
Если задать угол равный 1 градусу и Rуст нагр больше Rуст данной ступени, то характеристика получиться такая же как и для первой и второй ступени. Ну а вообще, конечно лучше бы посчитать...
18.05.2010 07:18
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Уставку по R лучше рассчитать, используя графику.... Построить вектор нагрузки в комплексной плоскости, из конца вектора провести окружность, которая характеризует коэффициент отстройки, и соответственно можно выбрать значение R, при котором не будет их пересечения.
19.05.2010 09:56
Цитировать
 
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
Спасибо!
19.05.2010 10:35
Цитировать
 
eriveis
 
Сообщения: 3
Регистрация: 04.09.2007
Извините если не по теме но нашел только эту близко лежащую.
Из СРЗА пришло письмо:
для обеспечения срабатывания 3 зоны дистанционной защиты при трехфазных КЗ необходимо вывести 3 зону ДЗ из под КРБ.
Вопрос - как правильно это сделать?
26.05.2010 13:24
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2