Информация по ТМН-4000/35.
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Тут такие глобальные вопросы обсуждают, что Джоуль с Ленцем, и даже Максвелл, отдыхают. Что касается отдыха без иронии, то некоторые и отдыхают по полной.
А я со своей ерундишкой. Но, может, уделите внимание мА-а- ле-е-нькой проблеме.
Как часто бывает, проект РЗА идет впереди точной информации по силовому тр-ру. Поэтому спрашиваю. Тр-р ТМН-4000/35. ( 35/10). Независимо от завода-изготовителя:
1.Какой тип РПН?
2.Какие газовые – струйные реле?
3.Прочие сигнальные у-ва (реле ур. и темп. масла).
4. Есть ли предохранительный клапан, как сейчас бывает? Или на таких нет?
5.Другие вещи (меня интересует вторичка).

Задаю вопросы, потому что не нашел каких-то общих достоверных вещей независимо от завода-изготовителя.
22.08.2010 11:25
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
1.РПН в основном идет типа РНТА:РНТА-У-35/200Р-16/20-93 У1,Россия; РС-9-III-35/200-10.19.3.0,Болгария; V-III-200Y-40-10.19.3W, Германия

2.Газовое-Бухгольца, струйное URF-25/10;
3.РУМ-МС2-400У1-2шт (на основном баке и баке РПН), по температуре ТКП-160 -2шт (пуск обдува и перегрев масла на сигнал);
4. Тольятти ставит пред.клапана, но у них нет транса 4000кВА, скорее всего это уже обязательно теперь.

По вторичке: ДЗТ на РНТ-565 или ДЗТ-11, МТЗ-35, защита от перегруза при превышении номинала по стороне 35кВ-на сигнал, пуск обдува при превышении номинала по стороне 35кВ,Предохр. клапан –на сигнал.Если элегазовый выключатель на стороне 35кВ,1-сигнал на снижение давления элегаза ЭВ-35, 2- через накладку: а) на отключение ЭВ-35 Аварийное снижение давления элегаза; б) на сигнал Аварийное снижение элегаза ЭВ-35.
Сторона 10кв: МП терминалы- Сириус, БМРЗ,… по возможности и желанию.
22.08.2010 19:05
Цитировать
+1  
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый коллега!
Вы уж мне рассказали не только вторичку тр-ра (что меня и интересовало), но и как защиту тр-ра и вторичку выключателей выполнять.
Ну что ж, лишняя инф. никогда не помешает. Спасибо.

Меня интересовал больше, какой привод РПН, и есть ли предохр. клапан. Вообще, при отсутствии инф-и я работаю по принципу избыточности (делаю и те цепи, которые могут быть даже только предположительно). Лучше потом убрать, чем будет не хватать.
Конечно, привод РПН желательно поточнее. Вы мне и об этом рассказали. Еще раз спасибо.
22.08.2010 19:25
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Привод РПН: Хенде -Электрик Болгария типа МЗ-4, хотел фото выложить-ругается типа не имеете права.
22.08.2010 19:35
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
Uran1>Привод РПН: Хенде -Электрик Болгария типа МЗ-4, хотел фото выложить-ругается типа не имеете права.
Недавно включали транс ТДНС-10000/35-клапан был, шеф сказал, что ставят на все трансы.
22.08.2010 19:44
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Uran1>Привод РПН: Хенде -Электрик Болгария типа МЗ-4, хотел фото выложить-ругается типа не имеете права.
Уран, пользуйся Никитиным ресурсом, ресурс самого форума уже давно глючит.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=183803407

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.08.2010 20:06
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
grsl>Уран, пользуйся Никитиным ресурсом, ресурс самого форума уже давно глючит.
grsl>http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=183803407

Спасибо Слава, буду иметь ввиду.
Слава, мой прежний ник можно восстановить?
22.08.2010 20:14
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

У меня нет таких возможностей.
Надо администратора попросить. Я помню что у тебя другая проблема, ты тот ник сам случайно затёр, а не пароль забыл.
Завтра попросим Админстратора попробовать что то сделать.
Да мы тебя и под этим ником любим и уважаем.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
22.08.2010 20:29
Цитировать
 
Uran1 +1
 
Сообщения: 64
Регистрация: 15.10.2008
LIK> Конечно, привод РПН желательно поточнее. Вы мне и об этом рассказали. Еще раз спасибо.

Вспомнил еще по АРН:блокировка регулирования при температуре -25град на п/п реле РЭТ1, блокировка регулирования при 2Iн.
у нас применяются регуляторы РКТ-1 на Екатеринбургских трансах, РНМ(Сириус)-на Тольяттинских. Логометры теперь на микроконтроллере, тоже Хенде-Электрик.
LIK, личку посмотрите.
23.08.2010 09:58
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Коллега Уран.
В личку я уже посмотрел – увидел, побед…то есть, скачал.
Вы мне уже почти что все схемы по РЗА всех тр-ров ТМ-4000/35 изобразили. Знать бы, какой будет конкретно этот тр-р (еще не решили, у кого заказывать), было бы совсем прекрасно. Но это не к Вам, а мысли вслух. А Вы, Уран, дали мне уже просто избыток информации. Честное слово, не хотел Вас так напрягать. Спасибо!
23.08.2010 10:22
Цитировать
 
Ответить  Следующая »