Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании

угол между U и I в момент КЗ
Автор
Сообщения
zizer
 
Сообщения: 4
Регистрация: 03.09.2010
Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите с поиском данных - угла между U и I в момент КЗ в сетях 0,4-1150 кВ. В теории дистанционных защит говорится что этот угол (фи) равен в 35кВ - 40 град, 110кВ-62..65. А вот где первоисточник этих данных(литература,НТД,циркуляры..._), не могу найти. И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения?
Заранее спасибо.
07.09.2010 14:20
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
zizer>Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите с поиском данных - угла между U и I в момент КЗ в сетях 0,4-1150 кВ. В теории дистанционных защит говорится что этот угол (фи) равен в 35кВ - 40 град, 110кВ-62..65. А вот где первоисточник этих данных(литература,НТД,циркуляры..._), не могу найти. И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения?
zizer>Заранее спасибо.

Считается (калькулятором, компьютером). Если линия не сильно длинная, то можно даже промерить.

В театре абсурда ты главный герой...
07.09.2010 14:46
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
zizer>И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения?
Мощность КЗ системы принимается по отключающей способности выключателя, предполагается что она не должна быть больше. (Рожкова, Козулин "Электрооборудование станций и ПС, стр.126, 1987 г.")
07.09.2010 15:09
Цитировать
 
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Кстати, угол линии (между током и напряжением при КЗ на данной линии) можно посмотреть на осциллограммах КЗ. Особенно при трёхфазных КЗ, а они не редкость в грозу. Так вот на ВЛ 220 кВ оказывается, угол КЗ не 80 град., как обычно задают, а около 70. Правда, возможно, в этот замер входит сопротивление дуги, что делает угол тока более активным.
07.09.2010 16:12
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Вообще-то угол зависит от конфигурации сети и класса напряжения (хотя вообще-то не от напряжения а от "изоляционных расстояний" для разных классов напряжений, определяющих реактивые составляющие эквивалентного сопротивления). Вообще, при расчетах ТКЗ (еже сеть радиальная) мы запрашиваем токи КЗ головы (слезно требуем, чтобы не просто значения максимального и минимального трехфазных и однофазных КЗ, но и сопротивления эквивалентов, а также напряжения к которым приведены значения токов) - это касаемо мощности системы. Угол - есть величина не нормативно-утвержденной, она есть величина реальная (см. выше: зависит от конфигурации и т.п.)
08.09.2010 13:28
Цитировать
 
zizer
 
Сообщения: 4
Регистрация: 03.09.2010
А можно реальный цифры для 10, 500,750 ,1150 кВ и источник официальный (для доклада) .?
на некоторые линии 110 кв я брал [арктангенс {реактивное/активное сопротивление} ]
09.09.2010 18:21
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
мыло напиши - сброшу таблицу ТКЗ
правда тока до 750 кВ (тока одна точка КЗ)
10.09.2010 08:05
Цитировать
 
zizer
 
Сообщения: 4
Регистрация: 03.09.2010
Vanya>мыло напиши - сброшу таблицу ТКЗ
Vanya>правда тока до 750 кВ (тока одна точка КЗ)

буду примного благодарен если еще напишешь источник)

zizer@sibmail.com
10.09.2010 10:51
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Первоисточник - в названии файла
10.09.2010 12:25
Цитировать
 
zizer
 
Сообщения: 4
Регистрация: 03.09.2010
Vanya> благодарствую за помощь!)
10.09.2010 13:52
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2