Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » Как сейчас делаю управление и сигнализацию?

 Следующая »
Фазировка
Автор
Сообщения
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
Доброе время суток.

На днях добрые люди загадали мне загадку по фазировке оборудования и вот сижу и ламаю голову. В принипе, уже какие-то соображения есть но 100% уверенности нет. Поэтому, хотлось бы услышать Ваше мнение по этому случаю.

Исходные условия.

Фазируют по ТН-10кВ (НТМИ) две секции шин. На 2-ю СШ-10кВ поступает питание от своего тр-ра 2Т, а на 1-ю СШ по резерву с другой ПС. В нормальном режиме все сфазировано.

При проведении замеров получили следующие данные.

Векторная снималась с опорным напряжением АВ от ТН 2СШ-10кВ (тот который питался от своего тр-ра)

A0 - 30 C
B0 - 95 L
C0 - 155 С (спасибо, mic61, за поправку)

AB - 65 C
BC - 65 L
CA - 180

Потенциальная диаграма:

А2-А1 - 110В
А2-В1 - 110В
А2-С1 - 180В
А2-01 - 120В



В2-А1 - 100В
В2-В1 - 0В
В2-С1 - 100В
В2-01 - 55В


С2-А1 - 0В
С2-В1 - 110В
С2-С1 - 100В
С2-01 - 65В


02-А1 - 55В
02-В1 - 60В
02-С1 - 115В
02-01 - 60В

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
12.02.2010 13:30
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
V_r>Векторная снималась с опорным напряжением АВ от ТН 2СШ-10кВ (тот который питался от своего тр-ра)

V_r>A0 - 30 C
V_r>B0 - 95 L
V_r>C0 - 155 L
Вот здесь, наверное, описка. Должно быть С0 - 155С
V_r>AB - 65 C
Построил ВД по Вашим данным:

Что-то хитрое получилось. Пока не понял, откуда смещение нейтрали.
Для определенности: заземлена у Вас какая фаза?

My ICQ 376-048-117
12.02.2010 14:34
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
V_r>>Векторная снималась с опорным напряжением АВ от ТН 2СШ-10кВ (тот который питался от своего тр-ра)

V_r>>A0 - 30 C
V_r>>B0 - 95 L
V_r>>C0 - 155 L
mic61>Вот здесь, наверное, описка. Должно быть С0 - 155С

Да нет, судя по замерам все так. Но замерщик «высший класс»!
Надо СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ концов при снятии векторной диаграммы!!!
Если правильно понял, как работал замерщик, то :
А1 – В2
В1 – С2
С1 – А2.
12.02.2010 15:32
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
mic61>Что-то хитрое получилось. Пока не понял, откуда смещение нейтрали.
mic61>Для определенности: заземлена у Вас какая фаза?
С картинкой согласен.
Смещения нейтрали нет. Просто поворот систем напряжения на 60 градусов. Заземлена фаза В, а А и С на нее опираются. Вот какими нарушениями в первичной сети это можно объяснить, пока затрудняюсь ответить. Если произошла циклическая перестановка фаз, она должна быть на 120 градусов. В первом приближении такая картина может быть объяснена только двойным нарушением.

http://rzdoro.narod.ru
12.02.2010 16:11
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Накладочка вышла, повторное сообщение

http://rzdoro.narod.ru
12.02.2010 16:11
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
mic61>>Что-то хитрое получилось. Пока не понял, откуда смещение нейтрали.
mic61>>Для определенности: заземлена у Вас какая фаза?
doro>С картинкой согласен.
doro>Смещения нейтрали нет.
Согласен. Виртуально заземляем 0, и получим вот такую диаграмму:

Т.е. никакого циклического (или нециклического) сдвига нет. А есть одинаковое смещение всех фаз на 60 градусов в сторону индуктивности. Похоже, что питающие трансформаторы разных групп: 1СШ - 11 ("обычная"), а 2СШ запитана от трансформатора 1-й группы.

My ICQ 376-048-117
12.02.2010 17:17
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
doro>Смещения нейтрали нет. Просто поворот систем напряжения на 60 градусов. Заземлена фаза В, а А и С на нее опираются. Вот какими нарушениями в первичной сети это можно объяснить, пока затрудняюсь ответить. Если произошла циклическая перестановка фаз, она должна быть на 120 градусов. В первом приближении такая картина может быть объяснена только двойным нарушением.

Я, вроде, пару лет назад, здесь на сайте тоже что-то типа этого спрашивал, тоже был циклический сдвиг фаз при фазировке за счет напряжения от другого трансформатора. Там мне все наглядно объяснили....
12.02.2010 17:33
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
conspirator>Я, вроде, пару лет назад, здесь на сайте тоже что-то типа этого спрашивал, тоже был циклический сдвиг фаз при фазировке за счет напряжения от другого трансформатора. Там мне все наглядно объяснили....

было дело....

И всё таки есть напряжение между нолями первой и второй секции и равно 60 вольт. И есть напряжение равное 180 вольт между С1 и А2. Первая картинка правильно нарисована у mic61. Напряжения (одноимённые) первой секции опережают напряжения второй секции на 60 градусов.
Это может быть (как правильно сказал Мic61 "....питающие трансформаторы разных групп: 1СШ - 11 ("обычная"), а 2СШ запитана от трансформатора 1-й группы.")
А получится так может если питающий вторую секцию трансформатор 11 группы запитан по высокой стороне с обратным чередованием фаз, а по низкой стороне чередование "исправили" на вводе второй секции.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
12.02.2010 19:29
Цитировать
+1  
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
dnestr>И всё таки есть напряжение между нолями первой и второй секции и равно 60 вольт. И есть напряжение равное 180 вольт между С1 и А2. Первая картинка правильно нарисована у mic61. Напряжения (одноимённые) первой секции опережают напряжения второй секции на 60 градусов.
dnestr>Это может быть (как правильно сказал Мic61 "....питающие трансформаторы разных групп: 1СШ - 11 ("обычная"), а 2СШ запитана от трансформатора 1-й группы.")
dnestr>А получится так может если питающий вторую секцию трансформатор 11 группы запитан по высокой стороне с обратным чередованием фаз, а по низкой стороне чередование "исправили" на вводе второй секции.


На ПС с которой мы фазировали напряжение находится один силовой трансформатор 110/35/10кВ по ВЛ-35кВ которой происходит питание нашей ПС на которой мы производили все фазировки. Т.е. должны быть попутаны и фазы на стороне 35кВ, а эта сеть завязана и с другими ПС 110кВ. И кстати перед этим фазировали 1 и 2СШ 10кВ, тр-ры которых питались от разных ПС 110кВ и фазировка прошла нормально. Хотя я понимаю, что на стороне 35кВ в силовом тр-ре звезда и никакого смещения по углу не будет, и для cфазирования сети 35кВ достаточно всего лишь поменять фазы на ВЛ-35кВ. А вот на 10кВ уже этого сделать будет невозможно, т.к. пройдя через 10кВ у нас произойдет смещение напряжения по углу.

По рассказам ОВБ у них всегда был запрет на включения резерва в параллель с основном источником питания. Они гасили основной источник, а только потом включали резерв.

Если все подтвердится, то осталось вычислить в какую сторону крутить фазы и так понимаю, что надо менять все фазы, т.к. вращение то у нас правильное. Но вот, как не кручу я эти фазы на первичке не получается нужный порядок фаз, который бы совпал с существующей векторной .

ЗЫ. На обоих ТН заземлена ф.В по 100В. Получается, что мы на "землю" садим разные потенциалы и из-за это вот так выкручивается у нас потенциальная диаграмма

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
12.02.2010 22:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=829649302
В этой теме материалы по параллельной работе трансов.

В случае 11-й и 1-й группы трансформаторов, циклическое кручение всех трёх фаз ничего не даст, нужна одновременая перестановка фаз А и С на ВН и НН. В таком случае порядок вращения сохраниться.

Но в таком случае тоже надо будет и на 35кВ делать, в принципе похоже на сдвиг в первом подключении трансфроматора.

А основной источник какой транс?
Всё таки может проверить истиное состояние дел, во первых проверить соответствие фаз первичным измерением ВВ-тестером через секционик. Во вторых запитать обе шины через один транс и тогда сделать замеры по ТН-ам, а то может там накрутили с подключением ТН, а по первичке всё в порядке.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
13.02.2010 09:57
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2