mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Да в трехобмоточных трансформаторах 110/35/10 по стороне 35 кВ совсем не обязательно "звезда". Скорее всего в данном случае там - "треугольник - 1". Вот в итоге и получается расхождение между трансами в 60 градусов (1-я и 11-я группы.) Это при условии, что силовые трансформаторы на Вашей ПС однинаковы (по группе), и ТН-ы сфазированы. А по стороне 35 кВ нельзя сфазироваться по этим ПС? Это, конечно, если ТН-35 есть.
mic61>Да в трехобмоточных трансформаторах 110/35/10 по стороне 35 кВ совсем не обязательно "звезда". Скорее всего в данном случае там - "треугольник - 1". Вот в итоге и получается расхождение между трансами в 60 градусов (1-я и 11-я группы.) Это при условии, что силовые трансформаторы на Вашей ПС однинаковы (по группе), и ТН-ы сфазированы. mic61>А по стороне 35 кВ нельзя сфазироваться по этим ПС? Это, конечно, если ТН-35 есть.
ПС на которой мы проводим фазировку - это двухтрансформаторная ПС 35/10кВ, которые (трансформаторы) питаются от разных источников. При этом все сфазировано и ни каких вопросов не возникает.
Также, там присутствует резерв по 10кВ. Этот резерв приходит из одного из основных источников, т.е. что резерв по 10кВ, что и основное питание по 35кВ одного из силовых тр-ров приходят из одной и той же однотрансформаторной ПС 110/35/10кВ. При этом, когда питание от нее приходит по ВЛ-35кВ, то проблем нет, а вот когда по резерву ВЛ-10кВ, то возникают проблемы с фазировкой.
mic61>>Да в трехобмоточных трансформаторах 110/35/10 по стороне 35 кВ совсем не обязательно "звезда". Скорее всего в данном случае там - "треугольник - 1". Вот в итоге и получается расхождение между трансами в 60 градусов (1-я и 11-я группы.) Это при условии, что силовые трансформаторы на Вашей ПС однинаковы (по группе), и ТН-ы сфазированы. mic61>>А по стороне 35 кВ нельзя сфазироваться по этим ПС? Это, конечно, если ТН-35 есть.
V_r>ПС на которой мы проводим фазировку - это двухтрансформаторная ПС 35/10кВ, которые (трансформаторы) питаются от разных источников. При этом все сфазировано и ни каких вопросов не возникает.
V_r>Также, там присутствует резерв по 10кВ. Этот резерв приходит из одного из основных источников, т.е. что резерв по 10кВ, что и основное питание по 35кВ одного из силовых тр-ров приходят из одной и той же однотрансформаторной ПС 110/35/10кВ. При этом, когда питание от нее приходит по ВЛ-35кВ, то проблем нет, а вот когда по резерву ВЛ-10кВ, то возникают проблемы с фазировкой.
тема "буксует" потому, что информации точной нет. Нужна схема, а не слова........я так думаю...
dnestr>И всё таки есть напряжение между нолями первой и второй секции и равно 60 вольт. И есть напряжение равное 180 вольт между С1 и А2. Первая картинка правильно нарисована у mic61. Напряжения (одноимённые) первой секции опережают напряжения второй секции на 60 градусов. dnestr>Это может быть (как правильно сказал Мic61 "....питающие трансформаторы разных групп: 1СШ - 11 ("обычная"), а 2СШ запитана от трансформатора 1-й группы.") dnestr>А получится так может если питающий вторую секцию трансформатор 11 группы запитан по высокой стороне с обратным чередованием фаз, а по низкой стороне чередование "исправили" на вводе второй секции.
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
V_r>Да. Если не вдаваться в детали, то именно такая схема. Автотрансформаторов у нас нет. V_r>Вы меня правильно поняли. V_r>Но вот не понимаю почему при такой схеме трудно что-то сделать. Знаете, я, наверное, не прав. Можно сделать. Если оба Ваших трансформатора 35/10 одинаковы - Y/D-11, то получается, что трехобмоточный транс 110/35/10 имеет группу Y/Y/D-12/12/1. И в таком случае необходимо за "опорное" напряжение взять именно напряжение ввода 10 кВ (D-1 группы), и к нему привязать напряжения обоих трансов 35/10. Как привязать? Как писали Слава и dnestr. Сделать в обоих трансах двойную (и по стороне ВН, и по стороне НН) перестановку фаз В-С. В итоге группа этих трансов изменится на 1-ю. Завтра попробую нарисовать. Сегодня - баиньки...
Автотрансформатор с СН 35 кВ ... не может быть, нейтраль у АТ в принципе глухо заземлена. Чертили зимой подобные векторки. В общем, у тр-ра с 11 группой, если поменять чередование фаз на стороне 110 кв (ВН), т.е поменять местами ДВЕ фазы, то на стороне НН ВСЕ ТРИ фазы повернутся. Вот именно как будто разные группы содинения тр-ров это выглядит. Если это резервное питание - запретить включать параллельно, переходить только с погашением. Лишь бы чередование совпадало.