Видимо, Vigilohm systems в качестве системы контроля изоляции в СОПТ никто не использует, ответов 0. Вроде созрели заменить этот эксклюзив на "хоть что, хоть чёрта в ступе".
BENDER, насколько я знаю, используют многие. Нет ли ссылки на более подробное описание, чем я нашёл на www.bender.org. Соединяют ли эти приборы сеть постоянного тока с землёй, как это делает XML316, какое напряжение полюсов относительно земли? Насколько удобно искать замлю с помощью этого прибора? "СКИФ" - есть ли опыт эксплуатации? Смоленские разработчики ответят на все вопросы, но хотелось бы услышать мнение пользователей.
01.03.2010 10:21
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Кое что выслал на почту.
Ток,которым Bender "стреляет" в сеть регулируется 2.5:10:25 ма.Изготовитель гарантирует отыскание земли при 25 ма.
20кОм X 25mA = 500 В.А если "земля" между управляющим контактом и дискретным входом(на + полюсе)....
01.03.2010 17:15
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
а с Siemens 3UG кто-то работал?