Здравствуйте, господа!
Прошу, по возможности, поделиться опытом эксплуатации шка’фов управления оперативным током, в частности, АУОТ и ШУОТ. Вопрос возникает вследствие того, что в них устанавливают модульные автоматические выключатели, которые имеют достаточно приблизительные характеристики срабатывания, из-за чего селективную работу гарантировать невозможно. Более того, из анализа тех характеристик, которые предоставляет завод-изготовитель, в ряде случаев имеет место быть (теоретически) не селективная работа аппаратов защиты АБ и отходящих линий. Т.е. имеются критические точки на участках сети, в которых при КЗ сработают оба защитных аппарата, что не допустимо. Да, и в ряде случаев, манипуляция сечением кабелей и номиналов автоматов ни к чему хорошему не приводит (как была не селективная работа, так и остается) – что делать, предохранители ставить?
Заранее благодарю.
24.03.2009 08:55
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
Никита Сергеевич!
Обсуждение вопросов Автоматы в релейной защите см. здесь:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=132000519&thread__start=1#msg385396606
Там и мой ответ относительно селективности АВ
25.03.2009 20:57