Герметичные необслуживаемые аккумуляторы
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
В ПУЭ п.4.4.30 упоминаются герметичные стационарные аккумуляторы. Есть ли практика применения герметичных необслуживаемых аккумуляторов в энергетике ? Существуют какие-либо нормативные документы, регламентирующие их использование?
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Максим. Пожалуйста если найдете замыльте и мне. Практика есть ... нормативов нет. Разве, что от производителя.
Существуют "закрытые" и "герметичные" сосуды.
Один из хороших производителей на мой взгляд HOPPECKE. У них документация к продукции на сайте хорошо представлена (есть и на русском, но к сожалению не все). Посмотрить их OSP.HS батареи.
Ссылка ниже на страницу где они свою продукцию по категориям потребителей подразделили. http://www.hoppecke.com/produkte/anwendungen__1 Причем в категориях ЭС, АЭС нет ни одной "герметичной батареи". ИХМО.
По моему на сегодняшний день оптимальное решение для ЭС это батарея закрытого типа c рекомбинаторами.
|
|
|
|
|
tequila
+9
Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
|
|
HOPPECKE - одни из лучших аккумуляторов...
|
-=Современной энергетике - современная диагностика=- www.chetc.ru |
|
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
|
|
|
|
|
laborant
+7
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Герметичные АКБ, например у нас на предприятии, применяются в источниках бесперебойного питания (ИБП). Гарантийный срок службы ограничивается 5-6 годами, при температуре 18-20 С. Также АКБ установлены в ШУОТах.
|
|
|
|
|
Dmitriy
+28
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
|
|
Да .. на UPS - вот для них и зоздавались эти герметичные батареи. Судите сами, где стоят UPS с герметичными батареями?, компьютерные центры, болтницы и т.п. Там где доступ к этому оборудованию имеет не кваллифицированный персонал, там где опасность пожара намного выше. Сосуды этих батарей производятсяв соответствии с нормой UL-94 которая предъявляет требования к негорючести и делает выполнение прозрачной банки невозможной.
Но что может гореть в аккумуляторной? Кафель чтоли? Забейте на эти нормы американские ... не дело это на электростанциях там где есть отдельная аккумуляторная ставить непрозрачные банки.
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
maxim-arsenev>......... Есть ли практика применения герметичных необслуживаемых аккумуляторов в энергетике ? Существуют какие-либо нормативные документы, регламентирующие их использование? ________________________________ В ОРГРЭСовском "СБОРНИКе ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" от 2002г Раздел 3. СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ п. 3.1. О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ И ПОВЫШЕНИИНАДЕЖНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА С И СК, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИП-01-99(э)) - - это не совсем по теме, но просто находится там в сборнике "рядом", привёл здесь просто для сведения. п. 3.2. О ПРИМЕНЕНИИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТИПА ТБ 350-600 ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА (ИП-01-2001(э)) и п. 3.3. О ЗАКУПКЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ИП-07-2001(э))
|
|
|
|
|
Andrej-OTGK
Сообщения: 10
Регистрация: 05.05.2010
Откуда: Оренбургская обл.
|
|
У меня в обслуге герметичные АБ Sonnenschein A512/65 и А602/300. Нормативная документация только заводская. И не потеме-кто встречал такие АБ<SMF72018:-AMP.HR(20 HR)220; SAE 1150; EH1000.>DEAWOO. Поисковики не дали результатов. Единственное что понял пиковая нагрузка 1000 а.
|
Где бессильным оказывается ум,там часто помагает время. Сенека. |
|
|
|
|
|
|
|