В ПУЭ п.4.4.30 упоминаются герметичные стационарные аккумуляторы. Есть ли практика применения герметичных необслуживаемых аккумуляторов в энергетике ? Существуют какие-либо нормативные документы, регламентирующие их использование?
27.07.2007 13:32
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Максим.
Пожалуйста если найдете замыльте и мне.
Практика есть ... нормативов нет. Разве, что от производителя.

Существуют "закрытые" и "герметичные" сосуды.

Один из хороших производителей на мой взгляд HOPPECKE.
У них документация к продукции на сайте хорошо представлена (есть и на русском, но к сожалению не все). Посмотрить их OSP.HS батареи.

Ссылка ниже на страницу где они свою продукцию по категориям потребителей подразделили.
http://www.hoppecke.com/produkte/anwendungen__1
Причем в категориях ЭС, АЭС нет ни одной "герметичной батареи".
ИХМО.

По моему на сегодняшний день оптимальное решение для ЭС это батарея закрытого типа c рекомбинаторами.

http://3d-projektierung.de - Home Page
27.07.2007 16:43
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
HOPPECKE - одни из лучших аккумуляторов...

-=Современной энергетике - современная диагностика=-
www.chetc.ru


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
31.07.2007 00:48
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Герметичные АКБ, например у нас на предприятии, применяются в источниках бесперебойного питания (ИБП). Гарантийный срок службы ограничивается 5-6 годами, при температуре 18-20 С. Также АКБ установлены в ШУОТах.
31.07.2007 19:03
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Да .. на UPS - вот для них и зоздавались эти герметичные батареи.
Судите сами, где стоят UPS с герметичными батареями?, компьютерные центры, болтницы и т.п. Там где доступ к этому оборудованию имеет не кваллифицированный персонал, там где опасность пожара намного выше. Сосуды этих батарей производятсяв соответствии с нормой UL-94 которая предъявляет требования к негорючести и делает выполнение прозрачной банки невозможной.

Но что может гореть в аккумуляторной? Кафель чтоли? Забейте на эти нормы американские ... не дело это на электростанциях там где есть отдельная аккумуляторная ставить непрозрачные банки.

http://3d-projektierung.de - Home Page
15.08.2007 10:31
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
maxim-arsenev>......... Есть ли практика применения герметичных необслуживаемых аккумуляторов в энергетике ? Существуют какие-либо нормативные документы, регламентирующие их использование?
________________________________
В ОРГРЭСовском "СБОРНИКе ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" от 2002г
Раздел 3. СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
п. 3.1. О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ И ПОВЫШЕНИИНАДЕЖНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ТИПА С И СК, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИП-01-99(э)) -
- это не совсем по теме, но просто находится там в сборнике "рядом", привёл здесь просто для сведения.
п. 3.2. О ПРИМЕНЕНИИ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЗАКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТИПА ТБ 350-600 ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОГО АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА (ИП-01-2001(э))
и
п. 3.3. О ЗАКУПКЕ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ИП-07-2001(э))

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
15.08.2007 12:18
Цитировать
 
Andrej-OTGK
 
Сообщения: 10
Регистрация: 05.05.2010
Откуда: Оренбургская обл.
У меня в обслуге герметичные АБ Sonnenschein A512/65 и А602/300. Нормативная документация только заводская. И не потеме-кто встречал такие АБ<SMF72018:-AMP.HR(20 HR)220; SAE 1150; EH1000.>DEAWOO. Поисковики не дали результатов. Единственное что понял пиковая нагрузка 1000 а.