mic61>>Со схемкой у Вас что-то не получилось. Попытайтесь все-таки еще раз. Megawatt>Со схемой всё нормально. Нам показали первичку. Правда было сказано, что "Включались первый раз на м\ф напряжение АВ и ВС.", а на схеме видно соединение "фаза-земля". Хотелось бы видеть ещё и соединение вторички.
Схемой это назвать нельзя. 10 киловольтные трансформаторы конечно же должны быть включены на линейные напряжения АВ, ВС. А вторичные обмотки их (он их и не нарисовал) должны быть соединены ....... но только не параллельно! А значит последовательно. А какие отпайки взять? Для этого нужно знать что является нагрузкой. Выпрямители? Куча вопросов у помогающих. А у задающего только один - как быть?
вася>Видел проект, там написано "вместо тр-ра НАМИ 10 установить ОЛС..." вася>"КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке."-- КЗ в цепях ячеек КРУН нет, подавал 220в выключатели работают,сигнализация есть, есть подозрения на малую мощность тех самых ОЛС. ---- Тр-ры для включения под линейное напряжение 10кВ по первичке. Для питания собственных нужд. Смущает: "вместо тр-ра НАМИ 10 установить ОЛС". Значит вторичка должна быть на 100В. Первичка включается на фазы АВ(А-Х) и ВС(А-Х), а вторичка на 100В выводе: ав(х-а1) и вс(х-а1) фаза в вторички заземляется. Есть такие схемы соединения ТН. Но вторичку в параллель в данной ситуациии-это нонсенс. Позор коллегам- наладчикам . ОЛС может заменить НАМИ, если нет учета на КРУ, или если учет технический и только для схемы управления АВР. Для питания цепей СН мощности ОЛС маловато будет, однако. Вася, в КРУН-10 питание СН от ОЛС или есть свой ТСН?
Ктн мерил на всех отпайках,он как ни странно везде в норме.ВАХ действительно сравнить не с чем.
Схема показана из документации, и то какой-то отдельный листок.(как на коленях рисованная) Ячейка ТН имеется, с НАМИ10 и фаза В заземлена как говорилось выше, но для учета и авр.
Испытания от АИИ проводились на стенде на другой ПС, поэтому ток потребления вторички не мерился, а рад был бы померить. Попробую от розетки, через АП включить и померить.
Значит вторичка должна быть на 100 Блоки питания и блоки управления на 220в. ТСН собственного нет , так как ПС (КРУН) с внешним питанием (ОСЛ)сидит жестко на вводе линии.
Вот так были собраны цепи вторички:
Простите за качество, лучше не получается
А какое напряжение мы получим при последовательном соединении?? Я больше склонен к малой мощности ОСЛов. измерю - узнаю.
Василий, более- менеее прояснилось- если ТН-10 есть, значит ОСЛы,т.е ОЛС для питания СН, значит на 220 В.Если напряжение пониженное, то можно переключить на х-а4(231В), если повышенное на х-а2 (209В). Трансы надо подключать как я писал выше, т.е. в схему "Открытый треугольник". Вторичка на отводах х-а3(220В), у Вас образуются шинки СН-0,4кВ (а,в,с). Если трансы хотели параллелить, как бы для увеличения мощности, для этого их первички необходимо подключить на АВ, и вторички параллелить как в Вашей схеме.
05.03.2009 21:29
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
Ага. Тогда еще несколько вопросов. В КРУНе, наверное, два ввода? А сколько ОСЛов (по проекту) должно стоять на каждом? Предусмотрено ли АВР с.н. (ОСЛов разных вводов.) Ну, а если ввод один, то все равно - сколько ОСЛов на нем должно стоять? Понятно, что ОСЛы должны выдавать напряжение 220 В (или даже 232 В), раз вся вторичка на 220, и ТН присутствуют. Какие выключатели стоят в ячейках (с какими приводами); какие устройства защиты (реле)? Это - к вопросу о мощности цепей опертока. Схема, которая была (вторичка в паралель), естественно и есть причина "бабаха" (для тр-ров это было практически режим КЗ.) При последовательном соединении вторичных обмоток, напряжение на выходе будет равно геометрической сумме фазных напряжений (толи фазному напряжению, толи в 1,73 раза болшему, в зависимости от того, как подключить полярные зажимы.) Но с этим не торопитесь, а то можно получить новых "бабах"
Несколько строк по проверке ОЛС. 1.Проверяют потери х.х. на первичке.Комплект К505. 2.Омики первичной и вторичной обмоток. Мост Р333. 3.Коэффициент трансформации. Подают на первичку ч-з ЛАТР 220В, на отпайках вторички измеряют напругу. 4.Полярность обмоток.Подают (+) "аркашки" на А, (-) на Х, а на вторичку х-а4 подключают мостик ММВ или цешку аналоговую. (+) на а4, (-) на х -стрелка должна отклониться вправо при подаче (+) на вывод первички А. 5.Измеряют сопротивление изоляции обмоток тр-ра меггером на 2500 В, относительно земли и друг друга. 6.Испытание повышенным напряжением промышленной частоты в течение 1мин. 0,9Uисп.заводских. Проверять АИИ-70 коэфф-т трансформации крайне некорректно и опасно для жизни ..Прошу прощения за офф топ.
05.03.2009 22:48
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
вася>Ктн мерил на всех отпайках,он как ни странно везде в норме.ВАХ действительно сравнить не с чем.
Почему же не с чем, у Вас же не один ОЛС. Сравнивайте друг с другом. Очень часто этого достаточно.
Uran>Есть такие схемы соединения ТН. Но вторичку в параллель в данной ситуациии-это нонсенс. Позор коллегам- наладчикам .
Я бы не спешил позорить наладчиков. . Мы ведь выслушиваем показания только одной стороны. И довольно путаные показания. Хотя, конечно, если ситуация описана верно, наладчикам -позор. Но на мой взгляд, вина эксплуатации не меньше вины наладчиков.
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Megawatt>Я бы не спешил позорить наладчиков. . Мы ведь выслушиваем показания только одной стороны. И довольно путаные показания. Megawatt>Хотя, конечно, если ситуация описана верно, наладчикам -позор. Но на мой взгляд, вина эксплуатации не меньше вины наладчиков.
Уважаемый Megawatt, в данной ситуации основная вина наладчиков в том, что они промолчали и включили оборудование. Кто налаживал эту схему: или полный неуч, или "все знает", и не проконсультировался с коллегами. Вина эксплуатации, в том, что плохо принимали работу, скорее всего не принимали- некому было принимать.
ОЛС к сожалению остался только один из 2 установленных, и 4 положеных. Положено по 2 на каждый ввод, вводов тоже 2. Предусмотрено АВР цепей опертока. (КРУН) смонтирован лет 7 назад, точно не скажу, и кто там все это дело принимал,и принимал ли вообще, не знаю. Скорее никто не принимал, так как из эксплуатации там только дед электрик. Это оббект какой-то непонятной конторы. Сам туда случайно попал. Из документации только строительные проекты. А вот Ктн от АИИ... это перебор. АИИ пользуюсь только для испытания, для чего собрал стенд на своей пс.
КРУН собран из ячеек с вакуумными выключателями и электронными блоками управления на +\-220в. Реле электронные РСВ-18, рт-40/10,блок питания электронный ВВР...,
Собрана только МТЗ. , хотя по схеме есть ТО и дуговая. Монтаж отвратительный, токовые цепи собраны В ОБХОД обмоток токовых реле.
Ничего прорвемся
06.03.2009 22:35
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
вася>ОЛС к сожалению остался только один из 2 установленных, и 4 положеных. Положено вася>по 2 на каждый ввод, вводов тоже 2. Предусмотрено АВР цепей опертока. вася> Собрана только МТЗ. , хотя по схеме есть ТО и дуговая. Монтаж отвратительный, вася>токовые цепи собраны В ОБХОД обмоток токовых реле. Да, Вася, Вы попали... Одного ОЛС (630 ВА - всего лишь!) по любому (хоть по феньшую, хоть по Ому) мало. ПС, в принципе, стоит без опертока. Работу защит и управления гарантировать невозможно. Не стоит брать ответственность на себя в такой ситуации. Необходимо срочно, немедленно восстановить питание с.н. в полном объеме! Надо бить тревогу, писать "страшные письма" в адрес хозяев ПС и в адрес энергоснабжающей организации. вася>Ничего прорвемся Без опертока не прорветесь.