Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Ретом-11 - Схема электрическая принципиальная

« Предыдущая   Следующая »
Установка "Уран-2"
Автор
Сообщения
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
scorp>Борисыч,это у коллеги siburg не получалось проверить РБМ с помощью Урана,а я привел пример на конкретном реле

Блин, а я не посмотрел кто писал... . Думал siburg.

P.S. Всё поехал в Москву-Чебоксары.
07.09.2007 13:56
Цитировать
 
ovvium +3
 
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
scorp>to siburg

scorp>Реле РБМ-178/2 Iн=1А. Uн=100В
scorp>Переключатели на Уран-2:
scorp>Блок трёхфазного напряжения:
scorp>Выбор аварийной фазы АВ/АN
scorp>Тип кз 2Ф
scorp>Синхронизация Iбн ≤ 10А
scorp>Режим работы U
scorp>Формир. система 3Ф
scorp>Фазы CN
scorp>Подавалось Uab и I АО

scorp>Реле сработало φ1=160˚ φ2=342˚

Мы проверяли РБМ-177 этой установкой, когда Ретом-51 был в коме, Всё проходило без замечаний. Только подавали, по моему Uao и Iao.

----------------------------------
В каждой шутке есть доля шутки. :-|

В каждой шутке есть доля шутки.
07.09.2007 14:05
Цитировать
 
Коля +6
 
Сообщения: 144
Регистрация: 24.07.2007
Да нет никакой разницы какое сочетание подавать. РБМу абсолютно фиалетово АВ или ВС. Реле же просто на угол между током и напр. реагирует, лишь - бы они были Так что собака порылась где-то в другом месте?

Вокруг плохо настолько насколько мы сами этого хотим.
07.09.2007 14:41
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
scorp>to siburg

scorp>Реле РБМ-178/2 Iн=1А. Uн=100В
scorp>Переключатели на Уран-2:
scorp>Блок трёхфазного напряжения:
scorp>Выбор аварийной фазы АВ/АN
scorp>Тип кз 2Ф
scorp>Синхронизация Iбн ≤ 10А
scorp>Режим работы U
scorp>Формир. система 3Ф
scorp>Фазы CN
scorp>Подавалось Uab и I АО

scorp>Реле сработало φ1=160˚ φ2=342˚

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Хорошо! В понедельник выйду на работу - попробую.
07.09.2007 19:43
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
siburg>Хорошо! В понедельник выйду на работу - попробую.

Когда то давно я был на курсах по наладке "сложных защит" в Чебоксарах. Курсы вел Том Максович Двоскин. Може кто то помнит.
Он на первом занятии попросил записать на первой странице в конспекте фразу: "Наладка защит - борьба со своими ошибками "

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
08.09.2007 11:20
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Одна из заповедей релейщика - "пенель не дура, меряй, пока не получится". Автор тот же.

http://rzdoro.narod.ru
08.09.2007 15:45
Цитировать
 
ovvium +3
 
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
Коля>Да нет никакой разницы какое сочетание подавать. РБМу абсолютно фиалетово АВ или ВС. Реле же просто на угол между током и напр. реагирует, лишь - бы они были Так что собака порылась где-то в другом месте?

Это я и имел в виду! Что удобнее в конкретной ситуации, то и подаём!


----------------------------------
В каждой шутке есть доля шутки. :-|

В каждой шутке есть доля шутки.
10.09.2007 07:15
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
scorp>>to siburg

scorp>>Реле РБМ-178/2 Iн=1А. Uн=100В
scorp>>Переключатели на Уран-2:
scorp>>Блок трёхфазного напряжения:
scorp>>Выбор аварийной фазы АВ/АN
scorp>>Тип кз 2Ф
scorp>>Синхронизация Iбн ≤ 10А
scorp>>Режим работы U
scorp>>Формир. система 3Ф
scorp>>Фазы CN
scorp>>Подавалось Uab и I АО

scorp>>Реле сработало φ1=160˚ φ2=342˚

Коллега, спасибо большое.
Попробовал проверить реле РБМ-178/1 I=5А, U=100В
Получилось фи1=165, фи2=345.
11.09.2007 19:42
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Не за что.Надо отметить,что установочка эта (Уран) "глючная" ещё.
11.09.2007 19:49
Цитировать
 
siburg +3
 

Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
scorp>Не за что.Надо отметить,что установочка эта (Уран) "глючная" ещё.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Нам уж не до жиру... О Ретоме-51 только мечтаем.
Да, если честно, у нам он и не нужен. Так что буду "погибать" с "Ураном".
Опишите, пожалуйста, какие "глюки" встречались Вам при работе с "Ураном", чтобы мне учесть это в дальнейшей работе и быть, так сказать, "во всеоружии".
12.09.2007 15:56
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2