|
ВАХ нужна консультация
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
novichok
Сообщения: 15
Регистрация: 01.01.2010
|
|
Привожу данные трансформатора и всего остального ТДТН -16000/110/35/10 80.42/240.22/840.7А ТТ: ТВТ-110- 200/5, ТВ-35 - 300/5, ТЛМ-10 - 600/5, все соеденены в звезду. Защиты выполнены на БИМах Р00 и Р22- основные защиты, Р-26 - резервные защиты и управление ВН, Р33- АРНТ. Производитель фирма ГОСАН, больше терминалы известны под названием "Черный ящик" Уставки: ДЗТ-1.36А, ток нач тормож - 3.478А, коэф торможения - 1.68, КуравСН - 0.502, Курав НН- 0.496 тормож по СНиНН, кабеля КВВГнг-ls - 2.5*10, длина 120м. Замыканий на землю не было, изоляция пытала. Выключатели исправны, все фазы работают почти одновременно. ВАХ предыдущий: А(5-64.8; 4-61.4; 3-56.8; 2-51.6; 1-41.7; 0.5-23. остальные фазы примерно одинаковые. ВАХ после КЗ А(0.4А-60В; 0.3 - 46; 0.2- 34; 0.1-21), остальные так же в пределах 10%. Ток КЗ был немного меньше, чем максимальный ток КЗ на шинах Как вставить осцилограммы полностью я не знаю. Могу выслать электронкой как в оригинальном формате так и в COMTRAID Причем было дважды короткое на одном и том же фидере и в одном и том же месте, но трансформаторы были разные и на обоих при АПВ на КЗ работала ДЗТ и осцилограмма примерно одинаковая
|
|
|
|
|
mic61
+15
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
|
|
Уточните, ВАХи - это ТТ по стороне 110 кВ? Осцилограммы лучше всего в Comtrade. Загрузите файлики на любой файлообменник, например сюда: http://www.rapidshare.ru/. И ссылочку на Форум.
|
|
|
|
|
novichok
Сообщения: 15
Регистрация: 01.01.2010
|
|
Нет по стороне 10кВ. У меня вызывают сомнение ТТ по 10кВ, в первую очередь тем, что они меньше номинала. Когда стояла электромеханика эти процессы видимо сглаживались, а теперь ну по осцилограмме видно, что что-то не то
|
|
|
|
|
|
|
novichok
Сообщения: 15
Регистрация: 01.01.2010
|
|
[URL]http://www.rapidshare.ru/1325264[/URL] Ну вот попробовал закачать,что получилось не знаю. В архиве файлы как в компрайде, так и в оригинальном формате вместе с программой просмотра
|
|
|
|
|
mic61
+15
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
|
|
novichok>[URL]http://www.rapidshare.ru/1325264[/URL] novichok>Ну вот попробовал закачать,что получилось не знаю. В архиве файлы как в компрайде, так и в оригинальном формате вместе с программой просмотра Все чудненько скачалось. Будем посмотреть...
|
|
|
|
|
Саня
+3
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
|
|
После АПВ трансформатор берёт свою незначительную нагрузку стороны 10кВ на время 4 периода. Далее фаза А “ложиться на землю”. Напряжение возрастает до линейного. Пробивает фазу В в этот же полупериод. Перерастает всё в двухфазное. Токи фаз А и В лежат в противофазе. Торможение ДЗТ при сквозном двухфазном оказывается недостаточным, возможно виновата и апериодическая тока КЗ, нужно разбираться, транс обрубается. Личное мнение, СТРОГО НЕ СУДИТЬ! С Рождеством и Новым годом! Поменьше таких КЗ.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Без всякой связи с темой, ТТ на 10кВ конечно стоит поменять. если трансы работают с нагрузкой близкой к номиналу.
На первый взгляд картина напоминает то что написали Федя и Саня: двухфазное КЗ через землю, но есть ещё пару непонятных моментов которые надо проверить.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Есть в добавлении ещё одна наводка, которую уже высказал Федя и у которй есть под собой обьяснение и хоть и редко но такие ситуации бывают. Где то в зоне дифф защиты при однофазном КЗ и возникающем перенапряжении прошивает изолятор. Внимательно обследуйте изоляторы.
|
|
|
|
|
novichok
Сообщения: 15
Регистрация: 01.01.2010
|
|
Тогда в той фазе где КЗ в зоне ДЗТ не будет тока. ТТ работают на 50% от номинала
|
|
|
|
|
Федя
+7
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
|
|
novichok>Тогда в той фазе где КЗ в зоне ДЗТ не будет тока. ТТ работают на 50% от номинала
Почему Вы думаете что тока не будет, замыкание 2х фазное, ток обязательно будет. Выключатели 10 кВ у Вас стоят какие? Наверное вакуумные, а какие разрядники стоят на трансформаторе со стороны 10 кВ.
|
|
|
|
|