Уважаемые господа,РУ 12 стр 6 (токовая защита «0» п-ти) рекомендует для воздушных выключателей с пофазным управлением замедлять 1 ступень ЗНЗ на 0,1 сек, а как для элегазовых выключателей, с временем разновременности включения 2-3мсек, не хочется замедлять! Вроде бы мелочь, а как считаете Вы?
Первые ступени ТЗНП мы не замедляли никогда, даже для выключателей с пофазным приводом. Правда надо смотреть какой бросок тока 3Iо может быть. Если это ток нагрузки при замыкании транзита, то от него 1 ст. отстроена. Если на ВЛ висят тр-ры с заземленными нейтралями – бросок будет побольше, но и от него 1ст обычно отстроены. А вот, ускоряемую 3 ст., надо отстраивать от разновременности включения выключателей с пофазным приводом. Ведь и элегазовые выключатели с пофазным приводом имеет разновременность при включении. Для старых защит для всех выключателей с трехфазным приводом мы замедление для цепи ускорения не вводили. Для новых МП защит (ввиду их быстродействия) мы вводим в цепь ускорения замедление на 50 мс.
Альбертович! Спасибо за вопрос. Мы как раз выдаем большой объем уставок на МП защиты. И, посмотрев паспорт на применяемые у нас элегазовые выключатели, я пришел к следующему выводу. Разновременность замыкания контактов у трехфазного выключателя равна 2 мс. У выключателя с пофазным приводом разновременность получается 5 мс. В паспорте дано время включения от 52 до 57 мс. Следовательно, импульс тока 3Iо на входе реле при включении может составлять порядка 4-7 мс. 2 мс к времени разновременности добавлены вследствие того, что при движении контактов на включение пробой одного из контактов возникает раньше, за счет того, что напряжение на нем больше чем на других (разность фаз для переменного напряжения). Далее, анализируя осциллограммы выключателей ВМТ и МКП при включении, виден импульс тока 3Iо длительностью около 7 мс с дальнейшим плавным спадом до нуля примерно за 20 мс. Импульс 3Uо равен около 7 мс. То есть, импульс на входе реле по времени будет одинаковым что для старых выключателей, что для элегазовых выключателей с трехфазным приводом, что и для элегазовых выключателей с пофазным приводом. Реле за 7 мс может сработать (по осциллограммам видна работа токовых реле за 5-7 мс). Поэтому требуется замедление на небольшую величину. Мы теперь будем ставить для МП защит время замедления ускоряемой ступени ТЗНП для любых выключателей 20 мс. Спасибо еще раз за вопрос, он заставил нас переосмыслить и поменять наши принципы. Раньше мы ставили 50 мс, а это многовато, тем более что в наших защитах ДЗ и ТЗНП имеют один общий элемент времени в цепи ускорения.