Пожалуйста ответьте, кто что слышал или знает об устройстве зарядно выпрямительном УЗВ и устройстве стабилизированного питания УСП. Нам предлагаю в довесок к новой АБ. Стоит с ними связываться или вполне достойная вещь?
27.08.2008 16:32
Kenny U Billy Сообщения: 18 Регистрация: 27.05.2008 Откуда: Иркутскэнерго
Buka>Пожалуйста ответьте, кто что слышал или знает об устройстве зарядно выпрямительном УЗВ и устройстве стабилизированного питания УСП. Нам предлагаю в довесок к новой АБ. Стоит с ними связываться или вполне достойная вещь?
У нас стоят 2 УЗП-100(устр. зарядно-подзарядные) завода "Конвектор". Один на подзаряде, другой в автоматческом резерве. Сначала были проблемы - после нескольких дней работы выдавали ошибку сихронизации упраления тиристорами, прислали новые платы управления - не помогло, приезжали их инженеры один по-моему заменили, вроде как тиристоры не с теми характеристиками оказались. А так хорошая штука - поставил 232 В и уже полгода держит ни вольта в сторону. Ну и заряжать им можно в два этапа, контроль и управление вентиляцией АБ и пр. Цена говорили 600т.р.
Спасибо за информацию. Нам УЗВ предлагал Межрегиональный центр по стационарным аккумуляторам и подмосковья. Похоже оборудование новое и мало где стоит, поэтому никто не откликается в этом форуме.
Добрый день. Сейчас как раз принимаю участие в наладке ЩПТ (около 100 присоед.) Есть система автомат поиска земли Bender, да классная штука, жаль не все могут ее себе поставить.
Такой вопрос: кто-нибудь налаживал (эксплуатирует) "цифровые" ЩПТ, со связью с верхним уровнем?
Вот наблюдаю за этой темой и возникла мысль, а существуют ли в России какие-либо приборы для проверки аккумуляторных батарей? А то зарубежные партнеры предлагают продвигать свою продукцию,
tequila>http://www.isatest.com/productsScheda.asp?categoriaID=5 tequila>Почему то у меня большие сомнения насчет их надобности в России. tequila>Нужны ли они вообще, как считаете? Разве что спец.организац.,монтирующим АБ или на ТЭЦ,где нужно периодически проводить контрольные разряды
IV>Добрый день. IV>Сейчас как раз принимаю участие в наладке ЩПТ (около 100 присоед.) IV>Есть система автомат поиска земли Bender, да классная штука, жаль не все могут ее себе поставить.
IV>Такой вопрос: кто-нибудь налаживал (эксплуатирует) "цифровые" ЩПТ, со связью с верхним уровнем? Присоединяюсь к вопросу: удалась ли у кого интеграция в АСУ в части замера Rиз сети = тока(преобразователь 4-20мА),а то асушники включили дурку
Коллеги, извините за вмешательство. Вопрос поставлен не очень корректно. 4-20мА не имеет прямого подключения к АСУ, только через переходник, сам Остап ( Бендер) связи не имеет ( т.е к АСУ станционному пртоколу, у него там что то своё). Ignatjev V , Scorp, давайте разбъём пожалуйста вопрос на подвопросы и ответы. 1. Была ли выполненна калибровка выхода 4-20мА как функции сопротивления? 2. Пожалуйста дать границы 4мА=, 20мА= 3. К какому переходнику на станционный протокол был подключен 4-20мА? самое лучшее если к реле защиты 4. Какие протоколы связи поддерживает Ваш АСУ (61850, 103, 101, 104, Modbus, Profibus)? 5. Что пытались сделать Ваши АСУшники? Какие шкалы выставляли в АСУ и была ли проведенна хоть какая то сверка шкал между Сопротивлением--4-20мА-переходником--выходом переходника--АСУ. Обычная бодяга, где то посередине....падает между разными группами.
Кстати, данная тема к Остапу не имеет никакого отношения, в момент когда есть калиброванный 4-20мА.
В вашем АСУ, есть ли ещё аналоговые измерения, 4-20мА, 0-5В, термодатчики и т.д., если есть и подключенны и работают, как и через что?
Кроме того коллеги, зачем надо искать хитрые пути. Открыл чичас сайт продукции. Есть два преобразователя. 1. Перевод из протокола Остапа в Modbus RTU, до десяти приборов. Дальше игрушки АСУшников по адаптации сигналов. Практически все АСУ имеют интерфейс к Modbus RTU и никаких проблем подключить, если будут поднимать вопрос расстояний, реданданси,добавлении карточки в комп и прочего. доставить ещё переходник Modbus RTU to Modbus TCP/IP включить в станционный свич даже если он 61850 и дело законченно. FTC470XMB
2. В АСУ Сименса самое удобное перевесто в Profibus, вот конвертор. FTC470XDP