Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » организация СОПТ (=220В) для КТПБ

« Предыдущая   Следующая »
Оборудование ЩПТ
Автор
Сообщения
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
))) Я имел ввиду стоимость только самого блочка контроля изоляции фирмы "Bender" - IRDH-275.
Извините, что сразу не оговорил.
16.10.2007 19:01
Цитировать
 
guttor +2
 
Сообщения: 35
Регистрация: 24.09.2007
Откуда: Estonia
http://www.efore.com/products/dc_power/dc_power/en_GB/applications_1/
25.10.2007 22:08
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Пожалуйста ответьте, кто что слышал или знает об устройстве зарядно выпрямительном УЗВ и устройстве стабилизированного питания УСП. Нам предлагаю в довесок к новой АБ. Стоит с ними связываться или вполне достойная вещь?
27.08.2008 16:32
Цитировать
 
Kenny U Billy
 
Сообщения: 18
Регистрация: 27.05.2008
Откуда: Иркутскэнерго
Buka>Пожалуйста ответьте, кто что слышал или знает об устройстве зарядно выпрямительном УЗВ и устройстве стабилизированного питания УСП. Нам предлагаю в довесок к новой АБ. Стоит с ними связываться или вполне достойная вещь?

У нас стоят 2 УЗП-100(устр. зарядно-подзарядные) завода "Конвектор". Один на подзаряде, другой в автоматческом резерве. Сначала были проблемы - после нескольких дней работы выдавали ошибку сихронизации упраления тиристорами, прислали новые платы управления - не помогло, приезжали их инженеры один по-моему заменили, вроде как тиристоры не с теми характеристиками оказались. А так хорошая штука - поставил 232 В и уже полгода держит ни вольта в сторону. Ну и заряжать им можно в два этапа, контроль и управление вентиляцией АБ и пр. Цена говорили 600т.р.
17.09.2008 07:53
Цитировать
 
Buka +3
 
Сообщения: 64
Регистрация: 04.10.2007
Спасибо за информацию. Нам УЗВ предлагал Межрегиональный центр по стационарным аккумуляторам и подмосковья. Похоже оборудование новое и мало где стоит, поэтому никто не откликается в этом форуме.
17.09.2008 09:38
Цитировать
 
Ignatjev V
 
Сообщения: 12
Регистрация: 21.11.2008
Добрый день.
Сейчас как раз принимаю участие в наладке ЩПТ (около 100 присоед.)
Есть система автомат поиска земли Bender, да классная штука, жаль не все могут ее себе поставить.

Такой вопрос: кто-нибудь налаживал (эксплуатирует) "цифровые" ЩПТ, со связью с верхним уровнем?

Я не волшебник, только учусь
28.11.2008 00:22
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Вот наблюдаю за этой темой и возникла мысль, а существуют ли в России какие-либо приборы для проверки аккумуляторных батарей? А то зарубежные партнеры предлагают продвигать свою продукцию,

http://www.isatest.com/productsScheda.asp?categoriaID=5

Почему то у меня большие сомнения насчет их надобности в России.
Нужны ли они вообще, как считаете?


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
28.11.2008 15:49
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
tequila>http://www.isatest.com/productsScheda.asp?categoriaID=5
tequila>Почему то у меня большие сомнения насчет их надобности в России.
tequila>Нужны ли они вообще, как считаете?
Разве что спец.организац.,монтирующим АБ или на ТЭЦ,где нужно периодически проводить контрольные разряды
28.11.2008 18:09
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
IV>Добрый день.
IV>Сейчас как раз принимаю участие в наладке ЩПТ (около 100 присоед.)
IV>Есть система автомат поиска земли Bender, да классная штука, жаль не все могут ее себе поставить.

IV>Такой вопрос: кто-нибудь налаживал (эксплуатирует) "цифровые" ЩПТ, со связью с верхним уровнем?
Присоединяюсь к вопросу: удалась ли у кого интеграция в АСУ в части замера Rиз сети = тока(преобразователь 4-20мА),а то асушники включили дурку
28.11.2008 18:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллеги, извините за вмешательство.
Вопрос поставлен не очень корректно.
4-20мА не имеет прямого подключения к АСУ, только через переходник, сам Остап ( Бендер) связи не имеет ( т.е к АСУ станционному пртоколу, у него там что то своё).
Ignatjev V , Scorp, давайте разбъём пожалуйста вопрос на подвопросы и ответы.
1. Была ли выполненна калибровка выхода 4-20мА как функции сопротивления?
2. Пожалуйста дать границы 4мА=, 20мА=
3. К какому переходнику на станционный протокол был подключен 4-20мА?
самое лучшее если к реле защиты
4. Какие протоколы связи поддерживает Ваш АСУ (61850, 103, 101, 104, Modbus, Profibus)?
5. Что пытались сделать Ваши АСУшники? Какие шкалы выставляли в АСУ и была ли проведенна хоть какая то сверка шкал между Сопротивлением--4-20мА-переходником--выходом переходника--АСУ.
Обычная бодяга, где то посередине....падает между разными группами.

Кстати, данная тема к Остапу не имеет никакого отношения, в момент когда есть калиброванный 4-20мА.

В вашем АСУ, есть ли ещё аналоговые измерения, 4-20мА, 0-5В, термодатчики и т.д., если есть и подключенны и работают, как и через что?


Кроме того коллеги, зачем надо искать хитрые пути.
Открыл чичас сайт продукции.
Есть два преобразователя.
1. Перевод из протокола Остапа в Modbus RTU, до десяти приборов. Дальше игрушки АСУшников по адаптации сигналов. Практически все АСУ имеют интерфейс к Modbus RTU и никаких проблем подключить, если будут поднимать вопрос расстояний, реданданси,добавлении карточки в комп и прочего. доставить ещё переходник Modbus RTU to Modbus TCP/IP включить в станционный свич даже если он 61850 и дело законченно.
FTC470XMB

2. В АСУ Сименса самое удобное перевесто в Profibus, вот конвертор.
FTC470XDP

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
29.11.2008 10:53
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2