Уважаемый LIK! Спасибо за желание помочь людям. Проблема с расчетом уставок L90 как будто рарешилась. А заключалась она в следующем. На ВЛ имеется необработанная отпайка мощностью 100 МВт. Это четыре трансформатора разной мощностью. Если отстраиваться от тока двигателей данной отпайки получается достаточно грубая уставка. Естественно, используется блокирующий комплект из РС и реле 3Iо для отстройки от КЗ за трансформатором. Расчетным путем нам удалось взять уставку срабатывания равной 100 А и совместно с блокирующим комплектом (который в режиме тупика не позволит работать ДЗЛ от тока двигателей отпайки) отстроится от токов двигателей отпайки при внешних КЗ. Но это наш расчет. Методики расчета ДЗЛ с отпайками толком нет, или я не имею. Они просто отстраиваются от тока двигателей отпайки. Вот такие проблемы у нас.
R14>Уважаемый LIK! R14>Спасибо за желание помочь людям. Методики расчета ДЗЛ с отпайками толком нет, или я не имею. Они просто отстраиваются от тока двигателей отпайки. Вот такие проблемы у нас. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Упоминаемый мной Пономарев И.В. написал "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ УСТАВОК ПРОДОЛЬНОЙ ДИФЗАЩИТЫ ЛИНИИ L90". Там есть и вопросы линий с отпайками. Сразу скажу, что рабочие расчеты он делал по линиям без отпаек. Хотите, вышлю вам эту работу по e-mail. Мой e-mail: naladka@emv.kiev.ua Вообще, мы имеем опыт и нададки, и проектирования ДЗЛ с L90.
doro>16-19 сентября в Чебоксарах НПП ЭКРА проводит научно-практическую конференцию doro>«Опыт внедрения продукции и перспективы развития НПП «ЭКРА». Надеюсь поучаствовать во фракции «Защиты подстанционного оборудования». Еще кто из участников Форума планирует там быть?
Очень хочется на курсы Экра, но в Москве. В Чебоксары по финансовым вопросам не получается. Вожно ли и как ?
yur>Очень хочется на курсы Экра, но в Москве... ? Вряд ли. Дело в том, что Москва не относится к массовым потребителям продукции ЭКРА. А в Пятигорск Вам будет еще дальше. Так что ищите пути в Чебоксары. Ночь в дороге - не так далеко.