ситуация вполне реальная. Например, при выводе генератора (ТВ-60) одна смена не отключила шинный разъединитель, а другая включила выключатель на стороне 110кВ блочного трансформатора.
16.07.2007 13:17
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Я так понимаю у Вас генератор в режиме электродвигателя работал (с асинхронным пуском) или будет работать, если вы так сделаете? Ну, так по моему для генератора такой режим не опасен, правда есть РД 34.45.501-88 в котором написано- "Для турбогенераторов с проволочными бандажами и наборными роторами асинхронный пуск не допускается", у Вас какой турбогенератор ТВ-60-2? Все еще зависит от того может ли турбина работать в таком режиме, по этому поводу в ПУЭ есть пункт (5.1.2. А вообще если ситуация была реальная, то много нюансов вы не уточнили, например, МНУГи работали, охлаждение………? И вообще повреждения, какого оборудования Вас интересуют………..электрооборудования? Или на Вас гонят бочку иные службы, дескать, вы нам испортили………………? Вот просто интересно, расскажите пожалуйста всю историю