Однажды был случай. Переключали линию 110кВ с одной секции шин на другую. В какой-то момент переключили цепи переменного напряжения панели на другой ТН. Выпал блинкер: "Неисправность цепей напряжения" (действует только на сигнал). Дежурный не смог его поднять. Переключил цепи напряжения на прежний ТН. Пока шёл к панели, линия отключилась от 3 ступени дистанционной защиты.
При этом подстанция питалась по этой линии. Нагрузка 80А, Ктт=400/5. Ключ цепей напряжения этой панели имеет два положения от 1ТН, 2ТН. Ключ исправен.
При проверке 3 зона ДЗ работала без замечаний (включая реле времени и выходные реле).
Господа релейщики! Прошу Вас высказать Ваше мнение по вопросу ложного срабатывания защиты.
Скорее всего при переключении ключем в какой то шайбе ключа в цепи фазы А или В или С возник разрыв. Разрыв такой цепи приводит к увеличению сопротивления цепи тормозного контура реле сопротивления. Реле РС 3 зоны должно сработать, особенно если его характеристика смещена в 3 квадрант. Тока нагрузки для такого срабатывания было достаточно. Но на отключение панель не должна была действовать. Должен был быть пуск КРБ 126. А может быть 3 зона у вас пускается от КРБ-12. А в какой момент сработала 3 зона? Судя по описанию уже после возврата ключа цепей напряжения на прежний ТН. Тогда неисправность цепей напряжения должна была остаться. В противном случае РС вернулось бы. А какая панель. С НИ или МЭР? А проверялись ли цепи пуска 3 зоны. Может быть существует обходная цепь или несправно реле РП3 КРБ 126. Или при разрыве шайбы ключа, пока дежурный ходил туда сюда, был внешний толчок от которого пустилась КРБ. Советовать можно много, но нужны дополнительные сведения.
ovvium>Однажды был случай. Переключали линию 110кВ с одной секции шин на другую. В какой-то момент переключили цепи переменного напряжения панели на другой ТН. Выпал блинкер: "Неисправность цепей напряжения" (действует только на сигнал). Дежурный не смог его поднять. Переключил цепи напряжения на прежний ТН. Пока шёл к панели, линия отключилась от 3 ступени дистанционной защиты. А как с автоматом цепей напряжения звезды? А был ли толчок во внешней сети?
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
ovvium>Однажды был случай. Переключали линию 110кВ с одной секции шин на другую. В какой-то момент переключили цепи переменного напряжения панели на другой ТН. Выпал блинкер: "Неисправность цепей напряжения" (действует только на сигнал). Дежурный не смог его поднять. Переключил цепи напряжения на прежний ТН. Пока шёл к панели, линия отключилась от 3 ступени дистанционной защиты. А как подается "+" на дистанционную защиту? Если через КРБ-126, то должен быть "толчок." Но ведь возможен и "хомут" в этих цепях. Скажем, установкой лишней перемычки зашунтировали контакты К1, К3. Или РПР не туда посадили (если они есть.) При комплексной проверке этого можно и не определить (если не проверять "логику" от руки.) Вот в этом случае "толчок" и не обязателен.