Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Автоматы в релейной защите ( и не только)

Щит ПТ Schneider-Electric с прибором контроля изоляции Vigilohm system XML316
Автор
Сообщения
nkulesh +15
 
Сообщения: 250
Регистрация: 11.11.2009
Откуда: Зея
Коллеги, есть ли опыт эксплуатации такого щита?
Передающее CPI устройства XML316 соединяет один из полюсов щита постоянного тока (в нашем случае "-") с землёй. Если при работающем XML316 измерить напряжение на шинках оперативного тока, то результат такой "+" - "земля" = 227 В, "-" - "земля" = 3 В. Насколько это соответствует ПТЭ - без комментариев.
Локализация датчиков очень "крупная", конечно. Т.е. типа "ШУ щита 2Р (все устройства РЗА 220 кВ)" и т.п. Понятно, что это практически контроль изоляции по РН и вольтметру. К тому же АБ находится этажом ниже релейного зала.
Сейчас проблема в том, что при "неустойчивых ошибках", т.е. при однократном снижении изоляции на фидере (датчики опрашиваются поочерёдно, время измерения одного датчика примерно 15 с) работает предупредительная сигнализация, приходит ДЭМ - а сигнала уже нет.
Ранее делались проверки подключением резистора между полюсом и землёй, при устойчивом снижении изоляции прибор работает правильно.
10.02.2010 05:02
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2