есть у нас такая установка симметрирования смонтирована очень давно некоторое время даже работала. В данный момент уже лет 15 как не эксплуатируеться. Хотелось бы её наладить. может есть у кого такая установка есть может поделяться опытом. если нет, то для общего развития может кому понадобиться. за качество конечно извиняюсь исходная инструкция напечатана на кальке очень давно. Л-107 тупиковая линия "ПС Голова- ПС Конец" с отпайкой ПС Ярославская(истинные названия ПС другие). Л-107 проходит в труднодоступных летом местах(высокие сопки, топкие болота)длинна примерно 200 км. прилагаю инструкцию. размер около 1 Мб Инструкция
Интересная штука.... Но что-то сомнения гложат: если все так просто, почему нигде больше не применяется? По крайней мере я не слышал. Пофазный привод? - вроде сейчас не проблема. Выбор поврежденной фазы? - на МП-защитах элементарно. Проблемы с конденсаторами? - вроде сейчас тоже нет проблем, технологии скакнули. Может какая-то зависимость от токов нагрузки или типа нагрузки??
Так там и написано "в первые в стране"(год монтажа 1982-83), наверно и последний раз. На сколько я знаю конденсаторы рассчитывались от нагрузки ПС на тот момент. Нагрузка на тот момент наверно примерно 1-3 МВт и почти вся бытовая,из больших потребителей это деревообрабатывающая (лесопилки).
Вероятно, не применяется потому, что при обрыве одной фазы на стороне 110 или 220 кВ у потребителя за трансформатором звезда треугольник напряжения не сильно искажаются. Если трансформатор с заземленной нейтралью вообще все нормально. Для трансформатора с разземленной нейтралью напряжения выравнивают вращающиеся двигатели (тема недавно была). Такие режимы у нас бывали, когда в труднодоступных местах при обрыве фазы без КЗ сеть работала несколько дней. Только надо следить чтобы 4 ст. ТЗНП не сработали – при необходимости их можно вывести.
Львовский политех - довольно уважаемое (по крайней мере, во время разработки) учебное заведение. Но, скорее всего, эта разработка - элемент чьей-то диссертации. Разработали, в эксплуатацию внедрили, защитились и подзабыли. У трансформатора с заземленной нейтралью, как упомянул R14, неполнофазный режим потребителю неприятностей не доставляет. Другое дело - нейтраль трансформатора, которая от этого может пострадать. В физику процесса въезжаю с трудом, единственное наблюдение - поворот вектора тока нулевой последовательности. А вот что он дает? Правда, может быть еще одно объяснение уникальности применения установки - линия довольно специфическая. 200 км для стодесятки, да еще и в сложных условиях. Ремонт может подзатянуться, и какие-то дополнительные меры применять ннужно.
Да сети у нас уникальные во всем. 35 кВ длинной 80 км, линия 110 кВ длинной в 630 км на которой потери доходят, расчетным путем, до 45 %. Наверно как сказал Doro это была чья-то диссертация значит концов разработки не найти, а хотелось бы ввиду с кризисом. линия старая и повреждаеться довольно часто (раз в месяц точно). На поиск повреждения и устранение уходит до недели, при этом молотит электростанция ПАЭС-2500 на соляре а это около 4 тонн сутки.