Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Поругайте мой ДГК

« Предыдущая 
Дистанционка на АТ. Вопрос расчетчикам
Автор
Сообщения
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Fiksius>Реле по ней и считают и, как вы сами заметили, сопротивление до места КЗ считают не совсем точно, эта формула не учитывает подпиток токов от других источников. При отсутствии подпиток по этой формуле место до КЗ определилось бы достаточно точно.
Ну вообще-то у ДЗ нет задачи определять место КЗ на линии, для этого есть ОМП устройства, или ДЗЛ (ДЗ) с ОМП.

Fiksius>Другое дело, что так как терминал располагает только токами и напряжениями в точке подключения, то формулой придется пользоваться этой, но вот уставки уточнять для каждого частного случая...
Уставки выбираются на основе всестороннего анализа полученных замеренных значений сопротивлений. Если невозможно их обьять в одной группе уставок, вводим вторую, и даже третью группу уставок в зависимости от режима сети.

Fiksius>Отсюда и мой вопрос, о том как считать сопротивления при наличии подпиток
Считаеть замеряемые токи и напряжения в месте уставновки защиты, вводишь полученные значения в формулы и получаешь ответы. Расчет такой же как и без подпиток, но надо пересчитывать токи и напряжения из-за подпиток. Искренне, не понятны Ваши проблемы.
30.06.2010 14:58
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2