В ИП "Тюменьэнерго" №3РЗ от 16.07.2001 приведены требования по вводу оперативного ускорения 3 ст. ТНЗНП 110 кВ АТ и вывод направленности указанной ступени при рассогласовании РПН (ИП (весит порядка 200 kB) с о схемой прилагается ). На ПС, где работал, не встречал такого, но судя по всему (эксплуатационные схемы) в тюменьэнерго это норма. Собственно вопрос: можете ли Вы, уважаемые коллеги, объяснить "физику" процесса, и собственно действительно ли указанные в ИП мероприятия необходимы или это "дутье на воду"?
rza_vvt>В ИП "Тюменьэнерго" №3РЗ от 16.07.2001 приведены требования по вводу оперативного ускорения 3 ст. ТНЗНП 110 кВ АТ и вывод направленности указанной ступени при рассогласовании РПН (ИП (весит порядка 200 kB) с о схемой прилагается ). На ПС, где работал, не встречал такого, но судя по всему (эксплуатационные схемы) в тюменьэнерго это норма. rza_vvt>Собственно вопрос: можете ли Вы, уважаемые коллеги, объяснить "физику" процесса, и собственно действительно ли указанные в ИП мероприятия необходимы или это "дутье на воду"? В моей практике были случаи отключения АТ при ручном переключении РПН, правда трехфазных АТ. Физика понятна: при переводе РПН хотя бы на одну позицию возникает 3Io. В зависимости от его величины может работать "землянка". Тут надо анализировать уставки и смотреть, что будет. В Тюменьэнерго, видать излишне работала, вот и написали свой циркуляр. В других местах, может такого не было.