Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » АВР собственных нужд

Автоматическое пожаротушение АПУ
Автор
Сообщения
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Уважаемые коллеги у кого есть СНиП или другой документ определяющий надо ли делать автоматическое пожаротушение релейного зала АПУ.
Наподобие документа:
«Инструкции по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин CH 512 78».
24.06.2008 15:24
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
РД 153.-34.0-03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" - Приложение 8 (Перечень зданий, помещений и сооружений предприятий РАО "ЕЭС России", подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения) гласит:
1.1.Трансформаторы и реакторы напряжением 500 кВ и выше независимо от мощности, а также трансформаторы напряжением 220— 330 кВ единичной мощностью 200 MBА и более.
1.2. Трансформаторы мощностью 63 MBА и более напряжением 110 кВ и выше, устанавливаемые в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций.
1.3. Трансформаторы напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 MBА и более, установленные у здания гидроэлектростанции.
1.4. Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) тепловых электростанций независимо от мощности, гидроэлектростанций мощностью 100 МВт и выше, подстанций напряжением 500 кВ и выше, а также закрытых подстанций глубокого ввода напряжением 110 кВ с трансформаторами 63 МВА и выше.
1.5. Кабельные сооружения (кабельные тоннели, закрытые галереи, этажи, проходные кабельные шахты) электростанций и подстанций с маслонаполненными кабелями, за исключением кабельных сооружений, в которых проложены маслонаполненные кабели в металлических трубопроводах.
1.6. Подпольные пространства залов для ЭВМ, систем централизованного контроля и управления технологическим процессом тепловых и гидравлических электростанций, а также подстанций напряжением 500 кВ и выше.
1.7. Закрытые склады ЛВЖ и ГЖ, а также помещения с установками для регенерации масел площадью 500 м2 и более.


а РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий" - Глава 12 (Автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения) также гласит:
12.1. В качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических предприятий следует применять:
12.1.1. Распыленную воду - для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи.
12.1.2. Воздушно-механическую пену - для резервуаров с нефтепродуктами и мазутных тепляков электростанций.
12.1.3. Газовые составы - для подпольных пространств залов ЭВМ, СЦКУ и АСУ ТП (если кабели не покрыты огнезащитным составом), контейнеров с газовыми турбинами.
12.1.4. Порошковые составы - в модульных установках автоматического пожаротушения для тушения агрегатов дизельных электростанций.
24.06.2008 16:23
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Может быть также небесполезным окажется РД 34.03.350-98 ПЕРЕЧЕНЬ помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЭС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.
См. в перечне п.5:
Помещения щитов, пунктов управления (ЦЩУ, ГЩУ, БЩУ, МЩУ, ГРЩУ, ЦПУ, АПУ, ППУ, ОПУ и т.п.);
Условия производства, характеристика: Щиты НКУ релейной защиты и автоматики управления и регулирования. Трудногорючие материалы;
Категория помещения: В4

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
24.06.2008 17:19
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Как всегда опоздал с ответом, добавлю только лишь, что скачать указанные документы также можно на моем сайте в разделе «НТД» в конце.

РД 34.03.350-98 – Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЗС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. - размер 18,9 кБ.

РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. - размер 101 кБ.

РД 153-34.0-49.101-2003 - Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий - размер 36,7 кБ.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
24.06.2008 23:33
Цитировать
 