ShSF>??? Что-то меня в транс ввело это утверждение. По моему, пульт ДУ заставили делать на ячейках где нет дистанционного управления со ЩУ для того, что бы обезопасить персонал при включении выключателя. У нас так его и окрестили «ключ из-за угла».
Да. 8 метров в ЗРУ ещё никто не отменял.
costik>Напрямую к выключателю - только "откл.", чтобы не включать выключатель при неисправном терминале. А при исправном терминале и отсутствии опер. тока, к примеру тавридовские вакуумники , включаем от 12 В либо поставляемого устройства, либо любой находящейся поблизости автомашины. А при неисправном терминале включать можно или не можно , нужно или не нужно случаи бывают разные.
Повторю любимую фразу: мир состоит и из серых цветов. Абсолютно прав costik, включение с нерабочим терминалом, сиречь без защит---опасно и не рекоммендуется. Как представитель производителя всегда также говорил и как бывший говорю тоже. Но и абсолютно прав yur, иногда НАДО. Раза три просто не было выбора, как включили говорить не буду, стыдно.
Потому считаю надо какое то промежуточное решение. Кнопка напрямую на В считаю опасно и даже очень, прекратят думать.
Кнопка с морды лица ячейки должна идти через ключ местное управление и через терминал ( или контакт или дискретный вход). В аварийном случае, надо подготовить две клеммы заранее, в проекте, закоротить и тогда обойти терминал. С бухты барахты такое никто не сделает.ИМХО.
Но, есть одно но, если включение предусматривет включение на синхронизацию, то надо какой то доп. прибор синхронизации, иначе....
Инструкция по переключениям в электроустановках (СО 153-34.20.505-2003) 3.1.1. ….. В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая). Для вывода выключателя в ремонт в этом случае обесточивается соответствующая секция или участок электроустановки. Отключение такого выключателя по месту допустимо лишь при настоятельной необходимости, например, для снятия напряжения с пострадавшего, если нет других вариантов. Включение масляных выключателей 6-10 кВ в распределительных устройствах, не имеющих сплошной защитной стенки, производится дистанционно или с помощью выносных пультов.
Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ (РД 34.20.506) (1984 г.) 1.5.8. Шкафы КРУ должны быть по возможности оборудованы устройствами дистанционного управления выключателями. При отсутствии устройств дистанционного включения рекомендуется смонтировать их в первую очередь для выключателей ВМП-10П, ВМПП-10, ВМГ-133 и ВМГ-10 с пружинными и пружинно-грузовыми приводами. Пример исполнения такого устройства с помощью переносного пульта и шлангового кабеля, подключаемого к розетке приведен в приложении 3.
Вакуумные выключатели вроде бы не считаются взрывоопасными, однако большинство причастных к проектированию и эксплуатации КРУ перестраховываются.
На 10 кВ цепь включения напрямую от КУ в большинстве случаев делать не стоит. На присоединениях 110 кВ смысл, думаю, имеется. Кстати, включать линию с КС можно и на другом конце линии. Там, где пришлось самим участвовать в проектировании, такую цепь делали, но последовательно с контактом КУ или РКВ ставили накладку или переключатель (нормально цепь выведена, что отражено в инструкции, и может быть введена только сознательно). На одной из подстанций извратились с БИ http://data.communityhost.ru/rza/users/867176672/uploads/hhmuijly9x.png . Правда пока нигде эта цепочка еще не пригодилась.