Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Характеристика срабатывания защиты от перегруза

Сопротивление R0, X0
Автор
Сообщения
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Привет.
Можно ли расчитать R0, X0 транса Y/Y имея мощность и Uk?

http://3d-projektierung.de - Home Page
18.10.2007 11:35
Цитировать
 
dim +1
 
Сообщения: 124
Регистрация: 03.04.2007
Dmitriy>Привет.
Dmitriy>Можно ли расчитать R0, X0 транса Y/Y имея мощность и Uk?

Насколько я помню, принципиальной разницы между расчетом параметров схемы замещения Y/Д и Y/Y нет... просто если нейтраль вторичной стороны трансформатора разземлена, то ток нулевой последовательности там течь не будет
18.10.2007 12:55
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
нет данных трансформатора =(

похоже без данных не получится... да Бог с ним с сопротивлением этим =).

http://3d-projektierung.de - Home Page
18.10.2007 17:06
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Dmitriy>Привет.
Dmitriy>Можно ли расчитать R0, X0 транса Y/Y имея мощность и Uk?

Можно. Возми руководящие по расссчету токов КЗ.

ЗЫ: важно знать режимы работы нейтралей ТР. Если нейтраль не заземленная, то X0 -> +оо (разрыв, в схему замещения такой ТР на входит). Если нейтраль заземленная, то сопротивление можно принять равным R1, X1, но здесь надо учитывать есть ли контур в нагрузке с заземленной нейтралью. Если такого контура нет, то X0 -> +оо.
19.10.2007 09:54
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2