Dmitriy>Привет. Dmitriy>Можно ли расчитать R0, X0 транса Y/Y имея мощность и Uk?
Насколько я помню, принципиальной разницы между расчетом параметров схемы замещения Y/Д и Y/Y нет... просто если нейтраль вторичной стороны трансформатора разземлена, то ток нулевой последовательности там течь не будет
18.10.2007 12:55
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
нет данных трансформатора =(
похоже без данных не получится... да Бог с ним с сопротивлением этим =).
Dmitriy>Привет. Dmitriy>Можно ли расчитать R0, X0 транса Y/Y имея мощность и Uk?
Можно. Возми руководящие по расссчету токов КЗ.
ЗЫ: важно знать режимы работы нейтралей ТР. Если нейтраль не заземленная, то X0 -> +оо (разрыв, в схему замещения такой ТР на входит). Если нейтраль заземленная, то сопротивление можно принять равным R1, X1, но здесь надо учитывать есть ли контур в нагрузке с заземленной нейтралью. Если такого контура нет, то X0 -> +оо.