Привет. Ребят нужна методика (пример) расчета ДЗ для терминалов 7SAxx фирмы Siemens ни у кого не завалялась? Направленая основная, нулевой посл. расчеты коэф. компенсации тнп и т.д. За любую информацию буду признателен. Спасибо. _____
При расчете уставок срабатывания ДЗ и ТЗНП, руководствуемся старыми руководящими указаниями по расчету уставок ДЗ и ТЗНП для сети 110 кВ ...750 кВ.
Примеры в описаниях Сименса - смело игнорируй, они считают по упрощенным методикам и у нас по ним считать нельзя.
Единственное, что надо брать во внимание - это особенности МП-реле от фрмы "Сименс".
Так же в службе валяются рекомендации по расчету уставок, но они украинские. Не знаю есть ли они в электронном виде.
ЗЫ: Если есть конкретные вопросы по расчету уставок ДЗ и ТЗНП и т.д. и т.п. - задавай, чем смогу, тем помогу.
06.01.2010 01:00
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
СLON приветствую, надеялся что откликнешься ... Ага ... есть только сименсовские примеры, а РУ нет и сравнить не с чем. С расчетом ДЗ линий до сих пор не сталкивался.
Хорошо, спасибо за инфу, попробую отыскать в.у. методику.