Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Здравствуйте, коллеги!
Возникла необходимость в замене мегомметров типа ЭС 0202/2 на более современные и надежные аналоги, не исключаю даже цифровые экземпляры. Сразу оговорюсь, что мегомметры нужны для проверки не только вторичных цепей, но и ВВ оборудования, то есть в приборе должен быть придел 2500 В. Мой приборный парк на сегодняшний день состоит из следующих мегомметров:
1. Выше упомянутый (очень ненадежен) 2. М1101 (выпускался только до 1000 В. И видимо, снят с производства) 3. М4100/4 хороший прибор, но не очень удобный для моих условий работы, так как нет ручки для переноса и нет возможности питать от сети) 4. Ф4102/2 . 5. МС-05 ну этот прибор очень хороший по всем параметрам, в том числе и по весу, да и цели, для которых применяется этот прибор у нас одни, это проверка ВВ оборудования.
Вопрос собственно заключается в том, - какие мегомметры применяете вы плюсы и минусы, что порекомендуете на замену ЭС 0202/2 ?
P.S. По просьбе нуждающихся и из соображений пополнения разделов собственного сайта готовлю к выкладыванию на сайте технические описания со схемами на следующие типы мегомметров:
Просьба ко всем, если есть такая техническая возможность, отсканировать и прислать мне для последующей обработки и помещения на сайт технические описания на мегомметры, не вошедшие в мой список, буду очень признателен.
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Давно уж пользуюсь ЭС0202/2-Г. Нужды в замене на "более современные и надежные аналоги", ну абсолютно никакой не ощущаю. Честно. ... И в чём выражается ненадёжность ЭС0202/2 ? У меня два таких, и каждому из них лет 12 - и ничего такого с ними за это время не происходило (только не подумайте, случайно, что ими никто не пользуется).
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
falcon>... И в чём выражается ненадёжность ЭС0202/2 ? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Ненадежность? Сразу задам несколько вопросов
1. Вы их поверяете? 2. Скока раз в день вы ими пользуетесь? 3. Какие условия эксплуатации?
Мои мегомметры, их было 4 штуки до недавнего времени, выпуска 1991 года, из паспорта на мегомметр мы видим, что средний срок службы 10 лет, норма средней наработки на отказ 12500 часов, по всей видимости, мои мегомметры просто отработали свое и поэтому их забраковали при поверке, остался один.
Не надежность у этих приборов по моим наблюдениям заключается в следующем.
1. Ненадежные переключатели, часто клинет, может, конечно, от старости или грязи. 2. Разъемы под провода очень неудобные, провода постоянно вылетают, этого недостатка лишен прибор М4100, а переделывать конструкцию, как мне известно, запрещено. И кстати ЭС 0202/2-Г тоже лешен этого недостатка
Я может быть не правильно выразился, но я имел ввиду, что он ненадежен для меня, то есть именно для моей ТЭЦ, естественно для тех, у кого данный прибор стоит на полке, и пользуются им очень редко и только для проверки вторичных цепей и при благоприятных условиях, в которых должен работать прибор, то для таких людей может он и надежен, а для меня не надежен, мне нужна дубовая машина с такими же электрическими параметрами, как и ЭС 0202/2 желательно без механики работающий как от сети, так и от внутреннего источника.
В общем falcon, у нас с Вами думаю разные условия эксплуатации и люди другие, к слову у меня в ЭТЛ ни один прибор сломан не был, а вот смена их как орехи колет.
mogsas Сообщения: 23 Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Украина
Схемы мегомметров выпускаемых заводом Мегомметр г.Умань Украина могу достать прямо с завода. Я житель города Умань. Но к сожалению я уезжаю на 21 день. Буду только аж 8 апреля 2008 года. Могелюк Александр Петрович.
Могелюк
14.03.2008 11:35
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
mogsas>Схемы мегомметров выпускаемых заводом Мегомметр г.Умань Украина могу достать прямо с завода. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Александр Петрович Было бы очень не плохо, это не к спеху я подожду. У них на сайте Мегомметр можно скачать паспорта на мегомметры, которые они выпускают, но схем там нет а выпускают они сечас:
1. ЭС 0202/1Г,/2Г 2. ЭС 0210/1,/1Г,/2,/2Г,/3,/3Г 3. ЦС 0202-1,-2
Еще такой может быть глупый вопрос, может, кто знает, как правильно ЭСО 202………..или ЭС 0202………?
Если смотреть вот на этот сертификат – размер картинки 203 кБ. То правильно будет ЭСО…….но почему то на том же сайте можно встретить и ЭС 0202
Пользуемся в основном ЭС 0202/Г и ЭС 0210/Г - особых нареканий нет, качество как у советских авто, чисто лотерея. Было пару раз сдыхали, но цена смешная и чинить нет смысла - на помойку.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
14.03.2008 14:23
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Ugrumy>но цена смешная и чинить нет смысла - на помойку. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Кому смешная, подал я заявку, а мне сказали - «обоснуй, что тебе они нужны», дескать, дорогие очень.
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
falcon>На правила технического обслуживания УРЗА ссылаться пробовали? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Как раз сейчас подготавливаю для снабжения убедительный ответ и именно по - этому у меня возник этот вопрос, который лежит в основе этого поста. В моем ответе им будут ссылки и на документ, который вы упомянули и на многие другие. Только вопрос остается без ответа, что заказывать?
Никита, предлагаю MIC-2500 фирмы "Сонел". Работаем с ними уже лет 5. Надежнее и удобнее прибора я еще не встречал. Испытанцы так вообще от него просто пищат. Rung.