Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аппаратура для выполнения проверок » Помогите найти схему прогрузочного устройства

« Предыдущая 
Мегомметры
Автор
Сообщения
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
ДМ>А ещё очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь озвучил достоинства/недостатки используемых на сегодняшний день мегомметров.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Да мне тоже хотелось бы, я же стою перед выбором, что заказывать………….


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
17.03.2008 15:29
Цитировать
 
Rung +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 04.04.2007
Никита, Вы указали правильную ссылку на правильный документ. РД 34.11.410 – 95 «Методические указания по установлению номенклатуры эксплуатируемых на энергопредприятиях электроэнергетики средств измерений, подлежащих поверки»
Но прочитайте внимательно п.2. "Средства измерений параметров, используемые для обеспечения безопасных условий труда."
Ключевой фразой является "...обеспечение безопасных условий труда"
Чтобы сэкономить средства на Гос. поверку, возьмите один самый надежный, самый простой и самый бесполезный мегаомметр (например, МС-05 со встроенным механическим генератором), обзовите его "ТБ" и возите каждый год в Гос. поверку. Все остальные мегаомметры можно калибровать самим.

Rung.
17.03.2008 16:25
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
ДМ>>А ещё очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь озвучил достоинства/недостатки используемых на сегодняшний день мегомметров.
Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Для высоковольтников мегаомметры ЭСО 202 с ручкой, совершенно не годятся, потому что крутить в течение одной
минуты ручку одному,а другому держать мегаомметр-это геморный труд.
17.03.2008 19:41
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Rung> Ключевой фразой является "...обеспечение безопасных условий труда"
Rung>Чтобы сэкономить средства на Гос. поверку, возьмите один самый надежный, самый простой и самый бесполезный мегаомметр (например, МС-05 со встроенным механическим генератором), обзовите его "ТБ" и возите каждый год в Гос. поверку. Все остальные мегаомметры можно калибровать самим.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
А вы считаете, что мегомметры не подходят под средство измерений параметров, используемые для обеспечения безопасных условий труда?
У нас нет своей метрологической службы. И потом экономить на элктробезопасности, нет уж увольте, я не собираюсь экономить на этом. Я надеюсь, наши экономисты в головной конторе не додумаются до того, что вы предлагаете, в противном случае придется на них РОСГОСТЕХНАДЗОР натравить.


Uran>Для высоковольтников мегаомметры ЭСО 202 с ручкой, совершенно не годятся
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Ну, в принципе если работать в чистом поле то да, а если рядом есть розетка, то проблем нет.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
17.03.2008 21:55
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Uran>>Для высоковольтников мегаомметры ЭСО 202 с ручкой, совершенно не годятся
Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Ну, в принципе если работать в чистом поле то да, а если рядом есть розетка, то проблем нет.
В том то и дело, у нас вариант без розетки, сколько просим чтобы был с
питанием от сети-никакой реакции.
18.03.2008 20:19
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 