Выбор трансформатора собственных нужд 400В/230В: - соединение треугольник/звезда - установка в РУ 400В система IT.. - Мощность около 8-10 кВт - Размеры как можно меньше
При заказе трансформаторов обратите внимание, что могут быть трансформаторы указанных типов и на 400 Гц
Для каких типов нужен разыскиваемый трансформатор? Для организации шинок управления и сигнализации на переменном опертоке обычно используются однофазные трансформаторы или стабилизаторы.
нужен для организации питания нагревателей в шкафах 0,4кВ, ну и по проекту требуется.... хочу найти маленький транс чтоб влез в шкаф - кожух необязателен
Pavel8216>нужен для организации питания нагревателей в шкафах 0,4кВ, ну и по проекту требуется.... Pavel8216>хочу найти маленький транс чтоб влез в шкаф - кожух необязателен
То есть ситуация такова. Есть РУ-0,4 кВ. (Соответственно, там установлены и автоматы отходящих линий). Линейное – 0, 4 кВ, фазное – 230 В (если быть строгим в величинах). Эти шкафы надо обогревать. Это понятно. Непонятно другое. Почему не подключить нагреватели прямо к фазному напряжению этой сети, а делать гальваническое разделение (разумеется, организовав отдельную линию через автомат)? Боязнь за надежность нагревательных резисторов? Могу сказать, что ранее применявшиеся для этой цели ПЭ-… действительно со временем теряли свои изоляционные св-ва, что приводило к нежелательным последствиям. Сейчас применяются резисторы типа С5-35В (мощность надо выбирать, естественно, с соотв. Кзап), которые подобный дефект не имеют. Может, у Вас старые РУ-0,4 кВ. Так может проще поменять резисторы? Или другие проблемы?
проект РУ предполагает наличие ТСН 400/230 и питание от него обогревателей... вот поэтому и нужен ТСН - а проблема в том что не найти ТСН, который влез бы в шкаф(((...
Pavel8216>нужен для организации питания нагревателей в шкафах 0,4кВ, ну и по проекту требуется.... Pavel8216>хочу найти маленький транс чтоб влез в шкаф - кожух необязателен
Не понятно, зачем нужна система IT для обогрева. На типовых подстанциях шинки обогрева запитываются без разделительных трансформаторов. Применение системы IT требует выполнения контроля изоляции. Согласно п. 1.7.58 ПУЭ 7 издание "Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81"
Цепи обогрева не требуют сохранения в работе при ОЗЗ в отличие от цепей управления и сигнализации. И полагаю, что не нужен лишний геморрой с организацией цепей контроля изоляции в системе IT
Если все-таки установка разделительных трансформаторов необходима, можно поставить три однофазных трансформатора ОСМ Информацию на трансформаторы ОСМ Можно скачать отсюда (1,1 Мб) http://www.metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf
PS. Пока готовил ответ, коллега LIK выказал ту же мысль Если уж по проекту требуется питание цепей обогрева через разделительный трансформатор, то предусмотрен ли контроль изоляции в соответствии с п. 1.7.58 ПУЭ? Если контроль изоляции не предусмотрен, обязательно надо задать соответствующие вопросы проектировщикам. В своей практике ни разу не встречал такой схемы обогрева. При такой мощности всегда будут проблемы с размещением трансформаторов.
То есть, надо выполнить проект. Но тут могут быть нюансы. Я всех их не знаю, поэтому и даю разные советы. Буду говорить попроще, чтобы текст занимал меньше места. 1.Пректировщики могут и менять проект, если такое возможно и доказать им неправильность проектных решений. Согласитесь, что по всем нормам, правилам и здравому смыслу не надо делать гальван. разделения между РУСН -0,4 кВ и нагревательными элементами. Кстати, в прошлом посту забыл Вам посоветовать равномерно распределить нагреватели по трем фазам и поставить, соответственно, 3 фазный автомат (-ты). 2.Могут быть и разные неформальности, когда можно переделывать проект. Если это возможно. 3.Если проект переделать никак нельзя, тогда…Коллеги уже давали инфу по тр-рам. От себя добавить могу только сомнение в мощности тр-ра. Сколько ячеек РУСН? По моим подсчетом даже с учетом запаса получается ячеек 20. Но надо точно знать еще сопротивление нагрев. элемента. Правда, если никак нельзя менять проект, то нельзя менять и мощность тр-ра. 4.Однако возникают вопросы к «доблесным» проектировщикам. По Вашим словам, они предусмотрели в проекте тр-р, но не предусмотрели его тип и возможность установки. Странноватый проект. Может, если у Вас такие сугубо официальные отношения с проектировщиками, то предъявить им претензии за такой «замечательный» проект? 5.Еще есть подозрение, что в том «проекте» и мощность тр-ра не указана, и Вы сами ее прикинули. Может, Вы взяли ну с очень большим запасом? В этом случае, давайте посчитаем по количеству нагревателей и их сопротивлениям (мощностям). 5. Все это, Павел, только советы. Может, помогут.
да согласование займет уйму времени и денег, проще закупить и установить - ну а там только персонал задаст вопрос "зачем???". Жаль контактов персонала обслуживающего нет(((