Pavel8216 . Дело в том что очень нестандартня схема, по крайней мере для меня. Во первых транс СН с заземлением через сопротивление, да каким то страным, 150мА на 10сек сопротивление, может 150А? Во вторых транс 400/230 с заземлением на 230В.
Я бы где то понял если то госпиталь или взрывопасное место и 220В с изолированой нейтралью.
У вас там ещё и на англицком написано, кто заказчик, представители какой страны, может там такие стандарты???
Но питание обогревателей в РУ 400В через разделительный транс не встречал пока. обычно ставя груповой атомат и делают распределемние на 230В.
Может у них проблемы с селективностью, или может такой вариант ????, проверим сейчас: угу, ТКЗ дикий получается, тогда просто не имеют автоматов на такой ТКЗ на 220В, ТКЗ к 50кА тянет, автомат где то на 25кА можно найти, вот и разделили. заодно и автоматы поставили на меньший ток где то 6кА, разница в цене огромная.
Не хотелось бы больше запутывать, но, посмотрите на схему – там используется одно линейное напряжение 220 В. Коллега evdbor и однофазные ОСМ предлагал (правда, посоветовал взять 3фазную группу). Но можно же взять один ОСМ 380/220, подключив первичку к двум фазам. Тогда и габариты будут поменьше.