Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Автоматы в релейной защите ( и не только)

« Предыдущая 
Выбор трансформатора собственных нужд 400В/230В
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Pavel8216 .
Дело в том что очень нестандартня схема, по крайней мере для меня.
Во первых транс СН с заземлением через сопротивление, да каким то страным, 150мА на 10сек сопротивление, может 150А?
Во вторых транс 400/230 с заземлением на 230В.

Я бы где то понял если то госпиталь или взрывопасное место и 220В с изолированой нейтралью.

У вас там ещё и на англицком написано, кто заказчик, представители какой страны, может там такие стандарты???

Но питание обогревателей в РУ 400В через разделительный транс не встречал пока. обычно ставя груповой атомат и делают распределемние на 230В.

Может у них проблемы с селективностью, или может такой вариант ????, проверим сейчас: угу, ТКЗ дикий получается, тогда просто не имеют автоматов на такой ТКЗ на 220В, ТКЗ к 50кА тянет, автомат где то на 25кА можно найти, вот и разделили. заодно и автоматы поставили на меньший ток где то 6кА, разница в цене огромная.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.07.2010 15:40
Цитировать
 
Pavel8216 +1
 
Сообщения: 80
Регистрация: 18.06.2010
что делать не понятно((
ладно попробую транс подобрать а то выбранный ранее не подходит((
02.07.2010 16:09
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Да подобрать транс из тех что коллега evdbor предоставил.
взять его из типов 400/230В D/Yn и всё. подберите по подходящим размерам.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
02.07.2010 16:18
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Не хотелось бы больше запутывать, но, посмотрите на схему – там используется одно линейное напряжение 220 В. Коллега evdbor и однофазные ОСМ предлагал (правда, посоветовал взять 3фазную группу). Но можно же взять один ОСМ 380/220, подключив первичку к двум фазам. Тогда и габариты будут поменьше.
02.07.2010 17:33