Рекомендации по повышению надежности работы УРЗА
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
|
|
|
|
|
Ugrumy>Что скажете Господа эксплуататоры. Ugrumy>Имхо, очередное мертворожденное творение головы, которая давно уже не видела своих ног. Ugrumy>Маниловщина какая то. "Где деньги Зин?"
А что, классно! Все возможные неисправности РЗА уместили в 56 пунктов. Сколько народу можно сокращать из-за отсутствия объемов.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
conspirator>А что, классно! Все возможные неисправности РЗА уместили в 56 пунктов. Сколько народу можно сокращать из-за отсутствия объемов.
Хорошо, что не до 2-х - 3-х пунктов: 1. пункт: Соединение там где его не должно быть. (КЗ) 2. пункт: Нет контакта там где он должен быть. (Обрыв)
3. пункт: Мих 1-го и 2-го пункта. (КЗ + Обрыв)
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
забыл нескольо пунктов: 4. ток или течёт, или нет. 5. прежде чем ругать прибор, проверь, а включил ли ты его в розетку ( поднял автомат, подключил к питанию).
И вобще на Форуме больше отвечать не буду, у кого есть вопросы..все ответы в этих 56 пунктах. Думаю Форум пора закрыть за лишним отвлечением людей от работы. 56 пунктов выбить на библейских скрижалях и раздавать всем нуждающимся.
|
|
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
А ежели ничего не помогает, то см. п.1 и затем далее по списку.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ребята не могу не рассказать, блин.,.. да простит меня Угрюмый за офф в его теме. Я читал Clon-a и дрыгал ножками от удовольствия, потом что за минуту до того говорил это клиенту, у которого без перерыва падает 60МВт турбина, и пускач турбины предполгает что проблема идёт от кабеля 4-20мА ( для показаний только), который по его мнению монтажник не совсем по стандарту разделал и подключил.
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Но вот они все пишут – «при очередной проверке заменить устаревшие………………» так может быть это только на руку? В заявке в графе причина писать –«согласно рекомендаций» Правда это всего лишь рекомендации и выполнять их никто не заставляет, поэтому в 99% случаев не прокатит. Поэтому Вы правы мертворожденное творение. Но все одно, несколько пунктов я взял себе на вооружение, спасибо Ugrumy за документ.
И так наспех замеченные некоторые мелкие очепятки………и непонятки Пункт 18 – микросхемы у них куда- то идти собрались, наверное за продуктами в магазин. Пункт 32 - а разве у нас есть первое профвосствновление? Я знаю только первый профилактический контроль Пункт 35 & пункт 49 – так все- таки 35 или 30 лет?
|
|
|
|
|
Yuko
+16
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
|
|
А что, на первый взгляд - нормальная такая памятка.
|
|
|
|
|
Ugrumy
+30
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
|
|
Nikita>.... спасибо .. за документ.
А а.а.а. мне не жалко, у меня еще есть.
Документ как бы дельный, вопрос только, кто и на какие деньги его выполнять будет. Отсюда и ирония
|
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
|
|
|
|
|
msrzai
+3
Сообщения: 66
Регистрация: 04.04.2009
|
|
По поводу пункта 2. У нас почему-то варисторы выгорают сами еще при наладке
|
|
|
|
|