yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Yuko>А что, на первый взгляд - нормальная такая памятка.
Поддерживаю. Если написали такую памятку , то не всё ладно в нашем королевстве.
Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга). Все запасы газовых реле иссякли. А многие ли делают это ? Уверен 10-20 % по всей России. И так же остальное. Так что документик наверняка выстраданный.
09.06.2009 19:01
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
yur>Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга).

А зачем масло сливать из консерватора? Мы закрываем задвижки после газового реле и открываем сливную пробку на реле.
10.06.2009 07:57
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
yur>>Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга).

SV>А зачем масло сливать из консерватора? Мы закрываем задвижки после газового реле и открываем сливную пробку на реле.
Шибера в большем случае не держат.Сливаем масло. Подстанционники снимают реле , и полная ревизия газ .реле.
10.06.2009 16:59
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
>>Запретить применение вольтметров электромагнитной системы с низким входным сопротивлением при выполнении технического обслуживания микропроцессорных устройств РЗА.
Лихо... И не очень понятно.
>>Заменить комплекты ПА АЛАР-У, изготовленные ОДУ Северо-Запада (г. Рига)... поскольку возможен внезапный отказ тиристора V 13.
Рижским заводом СоюзЭнергоАвтоматика? А тиристоры КН102 там и правда мозги компостируют..

>>45. Не эксплуатировать реле типа РП-256 более 25 лет, поскольку происходит снижение уровня изоляции в катушке

Чем, кроме мостика, РП256 отличается от РП252 ? В 252-х изоляция не ухудшается ??

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
23.06.2009 23:28