Yuko>А что, на первый взгляд - нормальная такая памятка. Поддерживаю. Если написали такую памятку , то не всё ладно в нашем королевстве. Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга). Все запасы газовых реле иссякли. А многие ли делают это ? Уверен 10-20 % по всей России. И так же остальное. Так что документик наверняка выстраданный.
Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
yur>Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга).
А зачем масло сливать из консерватора? Мы закрываем задвижки после газового реле и открываем сливную пробку на реле.
yur>>Маленький пример. За последние лет 10 скопилось огромное кол-во газ. реле. Последние два года начали проверять газ. защиту сливанием масла ( там где может подъехать масловоз + длина шланга).
SV>А зачем масло сливать из консерватора? Мы закрываем задвижки после газового реле и открываем сливную пробку на реле. Шибера в большем случае не держат.Сливаем масло. Подстанционники снимают реле , и полная ревизия газ .реле.
10.06.2009 16:59
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
>>Запретить применение вольтметров электромагнитной системы с низким входным сопротивлением при выполнении технического обслуживания микропроцессорных устройств РЗА. Лихо... И не очень понятно. >>Заменить комплекты ПА АЛАР-У, изготовленные ОДУ Северо-Запада (г. Рига)... поскольку возможен внезапный отказ тиристора V 13. Рижским заводом СоюзЭнергоАвтоматика? А тиристоры КН102 там и правда мозги компостируют..
>>45. Не эксплуатировать реле типа РП-256 более 25 лет, поскольку происходит снижение уровня изоляции в катушке
Чем, кроме мостика, РП256 отличается от РП252 ? В 252-х изоляция не ухудшается ??