Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » 7SD60 - выбор уставок

 Следующая »
неприятная точка кз
Автор
Сообщения
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
Товарищи, помогите студенту
Сколько не пытался затреуголить зазвездить, ну не получается схемку эквивалентировать)

07.06.2010 21:28
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Mpak>Товарищи, помогите студенту
Mpak>Сколько не пытался затреуголить зазвездить, ну не получается схемку эквивалентировать)
Ну, можно методом наложения.

My ICQ 376-048-117
07.06.2010 22:11
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
!!

My ICQ 376-048-117
07.06.2010 22:12
Цитировать
 
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
Mpak>>Товарищи, помогите студенту
Mpak>>Сколько не пытался затреуголить зазвездить, ну не получается схемку эквивалентировать)
mic61>Ну, можно методом наложения.

Товарищ преподаватель забраковал
07.06.2010 22:23
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Mpak>Товарищ преподаватель забраковал
По-моему, эта схемка вот здесь описана:
http://www.libvgu.org.ru/WebIrbis/web-doc/ev-E2762.pdf (файл - 1.4 МБ)

My ICQ 376-048-117
07.06.2010 23:26
Цитировать
 
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
mic61>По-моему, эта схемка вот здесь описана:
mic61>http://www.libvgu.org.ru/WebIrbis/web-doc/ev-E2762.pdf (файл - 1.4 МБ)

она самая, только вот там кз не в нужной точке рассматривают. Спасибо кстати за файлик, хороший.
07.06.2010 23:51
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
Mpak>она самая, только вот там кз не в нужной точке рассматривают. Спасибо кстати за файлик, хороший.
Там на стр. 42...44 описан подходящий метод...

My ICQ 376-048-117
08.06.2010 00:04
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
Необходимо звезду R8-R9-R12 преобразовать в эквивалентный треугольник и разрезать его по ЭДС Е3, подключив к каждому из освободившихся лучей эту же ЭДС, дальше дело техники.

08.06.2010 02:57
Цитировать
+1  
Mpak
 
Сообщения: 7
Регистрация: 15.01.2010
Благодарствую!
08.06.2010 14:11
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
releyka>Необходимо звезду R8-R9-R12 преобразовать в эквивалентный треугольник и разрезать его по ЭДС Е3, подключив к каждому из освободившихся лучей эту же ЭДС, дальше дело техники.
releyka>
Методика правильная, но ...
Руками считать некогда, а АРМ - Zэкв=0,075.
Проверяйте
10.06.2010 09:08
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2