Уставка для реле напряжения "резонанса".
Автор
Сообщения
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
ТН-10 кВ. В разомкнутом треугольнике два реле -РН-53/60Д и РН-53/200.
53/60. понятно оно для сигнализации земли.
а 53/200 о сигнализации резонанса и подключения цепочки антирезонасной катушки в ТН типа НАМИТ.
Так вот какую уставку нужно ставить на этом реле резонанса, кто знает? =).
15.07.2010 09:09
Цитировать
 
peravva +2
 
Сообщения: 14
Регистрация: 04.12.2007
Уставка должна быть заведомо больше, чем максимальное эксплуатационное напряжение. Обычно ставим 130-140 В (вторичных).
15.07.2010 09:23
Цитировать
+1  
rimsasha +1
 
Сообщения: 138
Регистрация: 02.05.2009
спасибо..не знал..=)