Дед Мороз
 
Сообщения: 23
Регистрация: 14.03.2008
Народ, искал в инете информацию по Омикрону, в частности программу управления этой установкой, но нигде не нашёл ни демки, ни информации
Может кто-нибудь поделится этой программой, или может серийный номер устройства даст для регистрации на их сайте? Буду ОЧЕНЬ благодарен. Не хочется покупать сей девайс, не посмотрев что это такое, и не почитав документацию.

... Борода из ваты
07.07.2008 14:01
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Етого зверя Сименс активно юзает.
Но тоже тайны какие то. Когда там был, в лабораторию зашли прибор стоял, на минуту нас вывели, возвращаемся - нету. Вопросы стали задавать, ответы типа: "Оно конечно, что ж, не бес товож, тогда оно конечно..." Единственное, что успел подглядеть, это то, что прибор снял с реле файл-конфигурации, прожевал и на рабочих уставках проверил. Прикольно. Вот только, сколько оно стоит?
Должна знать Текила, во первых она все знает (умница), а во вторых врага надо знать в лицо.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
07.07.2008 15:37
Цитировать
 
Дед Мороз
 
Сообщения: 23
Регистрация: 14.03.2008
сия штука стоит очень дорого цену знаю, но скажу только в привате (если кому интересно конечно)
поэтому и хочется попробовать сначала, кнопочки программы потыкать, посмотреть возможности
АУУ... кто поможет?

кстати, Ugrumy, видел я аналогичную штуковину от фрийцев, кокос называется ), так у них эта штуковина с RIO-файлами сделана просто замечательно! был в восторге. поэтому и хочу сравнить ещё и другие установки... и демку у кокосов получил кстати без проблем, в отличие от омикрона, который кстати не имеет представителя в россии

... Борода из ваты
07.07.2008 16:07
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
К сожалению я не располагаю данной программой
Единственное, что не могу не отметить - DRTS-6 то же самое но в 1,5 раза дешевле


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
07.07.2008 16:11
Цитировать
 
Дед Мороз
 
Сообщения: 23
Регистрация: 14.03.2008
tequila, а можно тогда заодно и ПО ISA посмотреть? скачать его можно откуда-нибудь? и желательно также описания глянуть ;) если вас не затруднит

... Борода из ваты
08.07.2008 10:40
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
ДМ>сия штука стоит очень дорого цену знаю, но скажу только в привате (если кому интересно конечно)
ДМ>поэтому и хочется попробовать сначала, кнопочки программы потыкать, посмотреть возможности
ДМ>АУУ... кто поможет?

ДМ>кстати, Ugrumy, видел я аналогичную штуковину от фрийцев, кокос называется ), так у них эта штуковина с RIO-файлами сделана просто замечательно! был в восторге. поэтому и хочу сравнить ещё и другие установки... и демку у кокосов получил кстати без проблем, в отличие от омикрона, который кстати не имеет представителя в россии

Не у фрийцев, если на то пошло, а у фрицев.
Омикрон то-же с РИО-файлами работает.
Проблема в том, что Омикрон весьма щепетилен в вопросах нелицензиооного использования. Прогу можете взять у того, кто имеет Омикрон, СД поставляется с оборудованием. Устанавливается без проблем, хоть 1000 раз. Зарегистрироваться с "сериалом" - не знаю получится ли? Ведь он уже на кого-то зарегистрирован.
По цене скажу Вам: что Кокос, что Омикрон, что другие аналоги - имеют цены одного порядка, разница пару тысяч туда-сюда.
И не проблема купить тот или иной прибор, проблема сертификации и поверки установок как измерительных средств. Не все установки Омикрона сертифицированы. Если память не изменяет, то 256 не сертифицирован. Точно не помню. Кокос недавно получил сертификат.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
08.07.2008 10:49
Цитировать
 
sokurov +2
 
Сообщения: 13
Регистрация: 05.03.2008
Откуда: Narva, Estonia
Мне говорили что программное обеспечение работает с конкретным Омикроном. Сам Омикрон у нас есть как и программное обеспечение. И оно устанавливается без проблем на любой компьютер. Но я не экспериментировал используя другое ПО для своего Омикрона.
08.07.2008 14:12
Цитировать
+1  
Дед Мороз
 
Сообщения: 23
Регистрация: 14.03.2008
может кто-нибудь поделится программой-демкой к Омикрону?? очень прошу, Кокосовская программа есть, Ретом сразу не подошёл, нужно ПО Омикрон и Иса по-возможности. необходимо как можно быстрее сделать выбор. помогите пожалуйста.

... Борода из ваты
08.07.2008 15:21
Цитировать
 
Дед Мороз
 
Сообщения: 23
Регистрация: 14.03.2008
кстати, кокос получил сертификат недавно, тоже слышал такое. и поверку представительство в Чебоксарах выполняет без проблем (по их словам)

... Борода из ваты
08.07.2008 15:25
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
ДМ>tequila, а можно тогда заодно и ПО ISA посмотреть? скачать его можно откуда-нибудь? и желательно также описания глянуть ;) если вас не затруднит

Краткое описание здесь - http://www.chetc.ru/prod.aspx?page=./10118/10128/10158/10165

Если нужно само ПО, то оно весит около 160 Мб. Можете прислать запрос на электронную почту с указанием названия Вашего предприятия, должности, ФИО, координат для связи. Вышлем диск почтой.
По любым вопросам, не стесняясь, можете звонить Прокопьеву Василию (8352) 62-54-04, 42-70-71, 42-34-26.


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
08.07.2008 15:40
Цитировать
 
Ответить  Следующая »