Ну скажем так ( опыта не имею, потому за что купил...) не должно никак влиять. Такие защиты уже давно и успешно работают в Скандинавии ( и не только)на закрытых распредустройствах до 36кВ. И второе, также видел только на бумаге, оптика проходящая в оболочке кабеля на 132-400кВ, используется для замера температуры кабеля и детектора проникновения воды.
Возвращаясь к газовой защите. Живьем видел два проекта в одном (Ивэлектроналадка, шкафы их же) газовое-пром реле- терминалы. Во втором (Siemens) газовое- терминал. Большой разницы, прямо скажу, не вижу. Разве чтто в первом случае возможно оставить старое ГР с одним отключающим контактом. Опять же во втором случае в ГР бродит три опертока (два от ДЗТ и сигнализация). Рещение пускать ГР через промку мимо терминала, думаю слегка неверно, ибо его же еще "писать" в РАС надо. Или блинкра ставить в современные шкафы?.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
grsl>>ОФФТОП. grsl>>Уран, ещё раз большое спасибо за доку о трнсах, ох, хороший документ. grsl>>сегодня заразу одну поймали на этом ( к российскиm производителям не имеет отношения)
Uran> Всегда пожалуйста Слава. Я на нее набрел случайно, когда она там появилась, я не знаю - думаю что не случайно она появилась...
Прошу прощения, коллеги. О чём речь?
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
Опять же во втором случае в ГР бродит три опертока (два от ДЗТ и сигнализация). Рещение пускать ГР через промку мимо терминала, думаю слегка неверно, ибо его же еще "писать" в РАС надо. Или блинкра ставить в современные шкафы?.
Тогда предложу ещё патент. Часто используем, особенно если контакт всего один. 1. терминал 1 на питании 1. 2. терминал 2 на питании 2. часть дигитов терминала 1 и терминала 2 сидят не совместном питании 1 или 2 совместное получаем от перекидных контактов реле которе сидит на питании 1. вот это питание "3" и пускаем по всем механическим защитам. тогда в шкафу транса и будет только одно питание.
Самое крутое решение проблемы ГЗ. Причём не шучу, когда увидел, дар речи потерял. На МП терминалы подключается нормально закрытый контакт ГР. Какое ваше мнение?