« Предыдущая 
Организация цепей газовой защиты
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Ну скажем так ( опыта не имею, потому за что купил...) не должно никак влиять.
Такие защиты уже давно и успешно работают в Скандинавии ( и не только)на закрытых распредустройствах до 36кВ.
И второе, также видел только на бумаге, оптика проходящая в оболочке кабеля на 132-400кВ, используется для замера температуры кабеля и детектора проникновения воды.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
04.06.2008 00:02
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Возвращаясь к газовой защите. Живьем видел два проекта в одном (Ивэлектроналадка, шкафы их же) газовое-пром реле- терминалы. Во втором (Siemens) газовое- терминал. Большой разницы, прямо скажу, не вижу. Разве чтто в первом случае возможно оставить старое ГР с одним отключающим контактом. Опять же во втором случае в ГР бродит три опертока (два от ДЗТ и сигнализация). Рещение пускать ГР через промку мимо терминала, думаю слегка неверно, ибо его же еще "писать" в РАС надо. Или блинкра ставить в современные шкафы?.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
04.06.2008 08:41
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
grsl>>ОФФТОП.
grsl>>Уран, ещё раз большое спасибо за доку о трнсах, ох, хороший документ.
grsl>>сегодня заразу одну поймали на этом ( к российскиm производителям не имеет отношения)

Uran> Всегда пожалуйста Слава. Я на нее набрел случайно, когда она там появилась, я не знаю - думаю что не случайно она появилась...

Прошу прощения, коллеги. О чём речь?

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
04.06.2008 09:28
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
jakor>Прошу прощения, коллеги. О чём речь?

Об этом: http://avenergo.ru/articles/stab4.php
04.06.2008 09:39
Цитировать
 
jakor +6
 
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
jakor>>Прошу прощения, коллеги. О чём речь?

scorp>Об этом: http://avenergo.ru/articles/stab4.php

Благодарю,.

Умом Россию не понять,
пока не выпито ноль пять,
а если выпито ноль пять,
то дело кажется не хитрым,
попытка глубже понимать
уже попахивает литром....
04.06.2008 10:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Опять же во втором случае в ГР бродит три опертока (два от ДЗТ и сигнализация). Рещение пускать ГР через промку мимо терминала, думаю слегка неверно, ибо его же еще "писать" в РАС надо. Или блинкра ставить в современные шкафы?.

Тогда предложу ещё патент.
Часто используем, особенно если контакт всего один.
1. терминал 1 на питании 1.
2. терминал 2 на питании 2.
часть дигитов терминала 1 и терминала 2 сидят не совместном питании 1 или 2
совместное получаем от перекидных контактов реле которе сидит на питании 1.
вот это питание "3" и пускаем по всем механическим защитам. тогда в шкафу транса и будет только одно питание.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
04.06.2008 23:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Самое крутое решение проблемы ГЗ.
Причём не шучу, когда увидел, дар речи потерял.
На МП терминалы подключается нормально закрытый контакт ГР.
Какое ваше мнение?

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
05.06.2008 22:48
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Слава, а можешь часть схемы выложить?
07.06.2010 10:22
Цитировать
 