Осциллограмма фиксирует пуск защиты. Если зафиксировано начальное повреждение (ток К.З.), то дежурный не врет. Но если не зафиксировано начальное К.З. то это ещё ни о чем не говорит. Вполне возможно, что устройство РЗА (выходные реле) сработали ложно. В моей практике были случаи повреждения выходных цепей защиты. Например ржавчина на стеклянных выводах конденсаторных батарей вполне может быть причиной ложной работы. Стоит лишь немного отсыреть.
cvbn62>Осциллограмма фиксирует пуск защиты. Вообще то осциллограмма с регистратора фиксирует предаварийный режим,что для этого случая очень важно,и весь аварийный режим
На картинке токовые сигналы - не в масштабе. На самом деле до аварии на этой линии была нагрузка. Но в предаварийном режиме никаких возмущений не было.
Жаль,что нельзя осциллограмму посмотреть в оригинале,но и в JPEG видны "тычки" на Iв и Iс,а на Iа аварийный ток с небольшой разновремённостью,что,вероятно,вызвано неодновремённостью включения полюсов разъединителя.И включался этот разъединитель,вероятно, (помня предостережения falcon) на включённый короткозамыкатель.
07.08.2007 22:58
falcon+92 Сообщения: 2133 Регистрация: 20.04.2007 Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Попробовал открыть предлагаемый "Comtrade"-файл просмотрщиком осциллограмм от ЭКРы (WNDR) - увы ругается, утверждая , что сие не есть файлы Comtrade. Хотелось рассмотреть подробней - не вышло, приходится довольствоваться скриншотом. Из того, что вижу на скриншоте, с уверенностью процентов на 90 (imho) могу предположить, что действительно разъединитель имели несчастье включить на загодя заземлённую фазу А. Что заставляет сделать такой вывод: 1) "Шорох" в цепях напряжения в начале процесса КЗ (3U0), существующий где-то прибл. 10мс. - Полагаю, что это выдает ручное (медленное) оперирование разъединителем. Если бы было самопроизвольное втыкание КЗамыкателя, то это бы произошло быстрее и мы в шлейфе 3U0 практически увидели-б просто один резкий излом или единичный зигзаг (не было 3U0, а потом оно резко появилось). 2) В начале момента КЗ во всех трёх фазах напряжения наблюдается искажение синуса - это свидетельствует о том, что, скажем так, "какая-то" нагрузка подключается ко всем трём фазам одновременно. Полагаю, что эта "какая-то" - это и есть трансформатор на отпаечной ПС, подключаемый разъединителем. 3) В токовых шлейфах фаз В и С практически одновременно с началом КЗ фазы А наблюдаем относительно очень маленькие, но явные всплески. Думаю, что если бы мог растянуть осциллограмму по вертикали, то убедился бы, что это не артефакты, а ни что иное, как броски от тока намагничивания подключаемого трансформатора. Итого: оплошал ОВБшник - моя личная в том уверенность, исходя из того, что смог рассмотреть, %90. Полагаю, что если бы удалось исследовать цифровую запись, то эта уверенность только-б возросла.