Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Аварии, дефекты оборудования... » импортное оборудование

« Предыдущая   Следующая »
Ошибка оперативного персонала или ложное отключение?
Автор
Сообщения
ovvium +3
 
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
Прошу прощения, теперь в студии!Осциллограмма

В каждой шутке есть доля шутки.
07.08.2007 11:15
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
А чем смотреть?Transcop не открывает.
07.08.2007 13:33
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
1. Какой фирмы регистратор?
2. В каком формате осц.?
07.08.2007 14:40
Цитировать
 
cvbn62 +1
 
Сообщения: 51
Регистрация: 07.08.2007
Осциллограмма фиксирует пуск защиты. Если зафиксировано начальное повреждение (ток К.З.), то дежурный не врет. Но если не зафиксировано начальное К.З. то это ещё ни о чем не говорит. Вполне возможно, что устройство РЗА (выходные реле) сработали ложно. В моей практике были случаи повреждения выходных цепей защиты. Например ржавчина на стеклянных выводах конденсаторных батарей вполне может быть причиной ложной работы. Стоит лишь немного отсыреть.
07.08.2007 15:25
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
cvbn62>Осциллограмма фиксирует пуск защиты.
Вообще то осциллограмма с регистратора фиксирует
предаварийный режим,что для этого случая очень важно,и весь аварийный режим
07.08.2007 18:33
Цитировать
 
ovvium +3
 
Сообщения: 124
Регистрация: 08.07.2007
Регистратор РЭС-3 (Прософт-системы)
Выложена осциллограмма в формате, котором пишет сам регистратор. Сейчас выложу в Comtrade и скриншот экрана.

Осциллограмма 1

Скриншот

На картинке токовые сигналы - не в масштабе. На самом деле до аварии на этой линии была нагрузка. Но в предаварийном режиме никаких возмущений не было.

В каждой шутке есть доля шутки.
07.08.2007 21:56
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Жаль,что нельзя осциллограмму посмотреть в оригинале,но и в JPEG видны "тычки"
на Iв и Iс,а на Iа аварийный ток с небольшой разновремённостью,что,вероятно,вызвано
неодновремённостью включения полюсов разъединителя.И включался этот разъединитель,вероятно,
(помня предостережения falcon) на включённый короткозамыкатель.
07.08.2007 22:58
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Попробовал открыть предлагаемый "Comtrade"-файл просмотрщиком осциллограмм от ЭКРы (WNDR) - увы ругается, утверждая , что сие не есть файлы Comtrade. Хотелось рассмотреть подробней - не вышло, приходится довольствоваться скриншотом.
Из того, что вижу на скриншоте, с уверенностью процентов на 90 (imho) могу предположить, что действительно разъединитель имели несчастье включить на загодя заземлённую фазу А.
Что заставляет сделать такой вывод:
1) "Шорох" в цепях напряжения в начале процесса КЗ (3U0), существующий где-то прибл. 10мс. - Полагаю, что это выдает ручное (медленное) оперирование разъединителем. Если бы было самопроизвольное втыкание КЗамыкателя, то это бы произошло быстрее и мы в шлейфе 3U0 практически увидели-б просто один резкий излом или единичный зигзаг (не было 3U0, а потом оно резко появилось).
2) В начале момента КЗ во всех трёх фазах напряжения наблюдается искажение синуса - это свидетельствует о том, что, скажем так, "какая-то" нагрузка подключается ко всем трём фазам одновременно. Полагаю, что эта "какая-то" - это и есть трансформатор на отпаечной ПС, подключаемый разъединителем.
3) В токовых шлейфах фаз В и С практически одновременно с началом КЗ фазы А наблюдаем относительно очень маленькие, но явные всплески. Думаю, что если бы мог растянуть осциллограмму по вертикали, то убедился бы, что это не артефакты, а ни что иное, как броски от тока намагничивания подключаемого трансформатора.
Итого: оплошал ОВБшник - моя личная в том уверенность, исходя из того, что смог рассмотреть, %90. Полагаю, что если бы удалось исследовать цифровую запись, то эта уверенность только-б возросла.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.08.2007 00:13
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Как оказалось программа просмотра Transcop регистратора Parma понимает формат Comtrade,но за дополнительную плату,WNDR Экры,думаю,тоже.
08.08.2007 09:12
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Тогда производителям "фе"! Comtrade - это международный стандарт, и чтобы за его просмотр ещё и деньги брать! - ай-яй-яй!

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
08.08.2007 09:21
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2