Господа! Возник вопрос: есть ли бросок тока намагничивания (2-я гармоника) у шунтирующего реактора (к примеру 500кВ)? С одной стороны, это "железяка", ее вроде бы надо намагнитить, 2-я гармоника тогда должна быть.... С другой стороны, согласно данным "Электрозавода" ее нет..... Может у кого-нибудь стоят "устройства перехода через ноль", которые записывают каждое включение - отключение ШР? Поделитесь, пожалуйста,осциллограммами.... Вопрос касается возможности "очувствления" земляных защит за счет блокировки по второй гармонике (есть она или нет???)
evdbor>Таким классом напряжения не занимаюсь. evdbor>ИМХО, 2-я гармоника должна быть evdbor>В п. 3 приведены осциллограммы Спасибо,коллега! Почему-то статью Гаийча раньше не видел.....
conspirator>Господа! Возник вопрос: есть ли бросок тока намагничивания (2-я гармоника) у шунтирующего реактора (к примеру 500кВ)? С одной стороны, это "железяка", ее вроде бы надо намагнитить, 2-я гармоника тогда должна быть.... С другой стороны, согласно данным "Электрозавода" ее нет..... Может у кого-нибудь стоят "устройства перехода через ноль", которые записывают каждое включение - отключение ШР? Поделитесь, пожалуйста,осциллограммами....
Уважаемый conspirator. Нашёл пяток осциллограмм подачи напряжения на ШР ВЛ 330 и 500 кВ. И на всякий случай датавские файлы. В прошлогом году выдавали уставки на шинные реакторы, долго дебатировали по поводу броска, вроде как не АТ, если и есть, то небольшой. На всякий случай ввели торможение по 2-й гармонике. Кстати, если память не изменяет, 1-я ступень ТЗНП ШР выполнена на РТ-40/Р1. А оно без отсройки...
conspirator>Вопрос касается возможности "очувствления" земляных защит за счет блокировки по второй гармонике (есть она или нет???)
Bogatikov>Уважаемый conspirator. Нашёл пяток осциллограмм подачи напряжения на ШР ВЛ 330 и 500 кВ. И на всякий случай датавские файлы. Bogatikov>В прошлогом году выдавали уставки на шинные реакторы, долго дебатировали по поводу броска, вроде как не АТ, если и есть, то небольшой. На всякий случай ввели торможение по 2-й гармонике. Кстати, если память не изменяет, 1-я ступень ТЗНП ШР выполнена на РТ-40/Р1. А оно без отсройки...
Если можно, пришлите на адрес vperevertovсобакаmail.ru conspirator>>Вопрос касается возможности "очувствления" земляных защит за счет блокировки по второй гармонике (есть она или нет???)
Bogatikov>Защиты старые, ещё электромеханика? Вопрос касается разработки указаний по расчету уставок защит ШР на МП. Нас уверяют, что 2-й гармоники при включении ШР быть не может. Появляется только из-за апериодической составляющей, вызванной насыщением ТТ. А токи включения, по-моему не могут превышать трех номиналов, насыщаться ТТ вроде бы рановато.... Но это я по рабоче-крестьянски рассуждаю.... Вот и хочу взглятуть на осциллограммы, поанализировать на предмет содержания гармоник в Сигре. .
Если рассматривать дифзащиты, для которых отстройка по второй гармонике была бы необходима, в ШР ток в одно плечо входит, в другое выходит. В результате можно было бы говорить о небалансе, вызываемом броском тока намагничивания. Но кратность БТН у ШР не более 2-3. Какой уж тут небаланс. Поэтому уставку по 2-й гармонике ставят максимальную или выводят совсем.