Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Показания положений РПН тр-ра в МП авторегулято...

 Следующая »
Защита тр-ра 110/10/6 кВ
Автор
Сообщения
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Добрый день,коллеги!
Посоветуйте, как сейчас принято выполнять МП РЗА тр-ра. Вопрос о построении РЗА, а не о том, какие конкретно применять устройства. Тр-р 25 или 40 МВА;110/10/6 кВ.
Нет, все же о конкретике МП РЗА прийдется сказать – АВВ. Но это просто так хочет заказчик Для МП другой компании –производителя концепция построения РЗА та же. А именно она меня в первую очередь и волнует. Хотя если подскажете, какие лучше применять уст-ва АВВ – не откажусь.
Мое видение построения этих РЗА.
1.1 Первый комплект защит тр-ра, вкл. в себя дифзащиту (по ПУЭ можно при этой мощности не делать, но и не запрещено) и МТЗ+ТО. Тип – REL-670.
1.2.Второй комплект защит тр-ра, такой же, как и первый. Есть вариант использовать комплект только токовых (МТЗ+ТО) защит 110 кВ. Терминал попроще.
1.3.Терминалы защит вводов 10 и 6 кВ тр-ра.
1.4.Нужен ли терминал АУВ 110 кВ? Если брать терминал второго комплекта защит
110 кВ без ДЗТ, то его можно совместить с АУВ-110.
1.5.Думаю, АУВ 10 и 6 кВ делать не надо. Обычно их функции – в терминалах защит сотв. вводов 10 и 6 кВ.

Вроде, когда-то обсуждали эти вопросы. Если есть конкретные ответы на эти вопросы – дайте ссылку.
06.04.2010 15:10
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
LIK>Добрый день,коллеги!
LIK>Посоветуйте, как сейчас принято выполнять МП РЗА тр-ра. Вопрос о построении РЗА, а не о том, какие конкретно применять устройства. Тр-р 25 или 40 МВА;110/10/6 кВ.
Причём это понижающий трансфоратор, питающий нагрузку потребителя (а не генераторный, то есть защита от насыщения железа не нужна).

LIK>Нет, все же о конкретике МП РЗА прийдется сказать – АВВ. Но это просто так хочет заказчик Для МП другой компании –производителя концепция построения РЗА та же. А именно она меня в первую очередь и волнует. Хотя если подскажете, какие лучше применять уст-ва АВВ – не откажусь.

Тут я пас, я и защиты АББ вещи плохо совместимые.

LIK> Мое видение построения этих РЗА.
LIK>1.1 Первый комплект защит тр-ра, вкл. в себя дифзащиту (по ПУЭ можно при этой мощности не делать, но и не запрещено) и МТЗ+ТО. Тип – REL-670.

Я бы добавил дифзащиту нулевой последовательности стороны 110 кВ, если предусматривается работа с заземлённой нейтралью.

LIK>1.2.Второй комплект защит тр-ра, такой же, как и первый. Есть вариант использовать комплект только токовых (МТЗ+ТО) защит 110 кВ. Терминал попроще.

LIK>1.3.Терминалы защит вводов 10 и 6 кВ тр-ра.

Можно добавить модную цацку - токовую защиту обратной последовательности от междуфазных кз (в добавление к обычной МТЗ).

LIK>1.4.Нужен ли терминал АУВ 110 кВ? Если брать терминал второго комплекта защит
LIK>110 кВ без ДЗТ, то его можно совместить с АУВ-110.
Полностью согласен. Хотя, наверное, можно и дифзащиту и АУВ в одном флаконе. Опять же зависит от конкретного реле.

LIK>1.5.Думаю, АУВ 10 и 6 кВ делать не надо. Обычно их функции – в терминалах защит сотв. вводов 10 и 6 кВ.

В театре абсурда ты главный герой...
06.04.2010 16:37
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
С ответами Александра согласен полностью.
На трёхобмоточный транс защиты АББ : RET670, вместе с опцией АУВ, там можно по полной и АУВ 10 и 6кВ
Ещё не изучил возможностей, но рекомендую проверить нового АББшного зверя: RET650, очень многообешающий зверь и с уставками и прогой проще чем 670 серия. Для ТО надо что то простое, типа REF610/REF615. МТЗ 10 и 6кВ отдельные простые реле.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.04.2010 16:58
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Леонид, вот теперь ответ по теме.
Очень подробное обсуждение:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=517532453

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
06.04.2010 21:11
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
А вот такие функции, кроме как в терминалах АББ, разве у кого то еще реализованы?

1. В случае полуторной схемы или когда защищаемый объект подключается через два ТТ с одной стороны, имеется возможность выполнение торможения от каждой трехфазной группы токов независимо, исключая внешнее суммирование токов.
2. Наличие дифференциальной защиты по обратной последовательности, которая позволяет выявлять витковые повреждения.
3. В каждом устройстве до двух наборов функций дифференциальной защиты трансформатора, позволяющие выполнить защиту трансформатора, реактора или ошиновки стороны ВН или НН(СН).


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
07.04.2010 11:40
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Спасибо всем.
07.04.2010 11:56
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
tequila>А вот такие функции, кроме как в терминалах АББ, разве у кого то еще реализованы?


Александра, возможностей RET670 нет ни в одной фирме, даже по количеству токовых и напряженческих входов. Он обеспечивает работу при 6-и ВВ и ТТ со всех сторон трёхобмоточного транса.
Если рассматривать REG670 как защиту трансформатора, то количество различных дифф защит невероятно.
RET650, в случае трёхобмоточного трансформатора есть 3!!! дифф защиты нулевой последовательности.

Коллеги производители, не обижайтесь, но это правда.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
07.04.2010 12:16
Цитировать
 
tequila +9
 

Сообщения: 578
Регистрация: 03.04.2007
Откуда: Чебоксары
Почему же они должны обижаться? Наоборот стимул к развитию ;)


New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
07.04.2010 14:10
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
tequila>А вот такие функции, кроме как в терминалах АББ, разве у кого то еще реализованы?

tequila>1. В случае полуторной схемы или когда защищаемый объект подключается через два ТТ с одной стороны, имеется возможность выполнение торможения от каждой трехфазной группы токов независимо, исключая внешнее суммирование токов.

Конечно. GE, AREVA, SEL. А разве прежде чем делать подобные заявления Вы не интересуетесь, что выпускают другие фирмы?

tequila>2. Наличие дифференциальной защиты по обратной последовательности, которая позволяет выявлять витковые повреждения.

Инженерная Лаборатория Швайцера (SEL) также выпускает реле с такой функцией. Газовая защита трансформатора также прекрасно справляется с этой задачей, что видимо и объясняет не очень большую популярность этой функции.

tequila>3. В каждом устройстве до двух наборов функций дифференциальной защиты трансформатора, позволяющие выполнить защиту трансформатора, реактора или ошиновки стороны ВН или НН(СН).

Крайне сомнительное достоинство запихивать несколько реле в один корпус - надёжности это не способствует, а размеры панели уменьшает не сильно - кабели и провода занимают больше места.

В театре абсурда ты главный герой...
24.04.2010 11:28
Цитировать
 
zloi +20
 

Сообщения: 234
Регистрация: 17.07.2008
grsl>Александра, возможностей RET670 нет ни в одной фирме, даже по количеству токовых и напряженческих входов. Он обеспечивает работу при 6-и ВВ и ТТ со всех сторон трёхобмоточного транса.

Ну хорошо, у АББ на один токовый вход больше У 487Е их пять, но опять же я лично не встречал трёхобмоточного трансформатора с двумя ТТ на каждую сторону (тот факт, что я такого не встречал, не говорит о том, что этого не существует).

grsl>Если рассматривать REG670 как защиту трансформатора, то количество различных дифф защит невероятно.
grsl>RET650, в случае трёхобмоточного трансформатора есть 3!!! дифф защиты нулевой последовательности.

И у SEL487E их тоже три.

grsl>Коллеги производители, не обижайтесь, но это правда.

Слава, я не производитель

В театре абсурда ты главный герой...
24.04.2010 12:19
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2