Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » ДФЗ-504 выбор уставки реле сопротивления 1РС

« Предыдущая 
Делительная защита на МШВ 110кВ электростанций
Автор
Сообщения
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Ну ДОРО Вы молодец, Привет и здоровья Юрию?Безрукову.Вот как в Союзе страховались....Вероятность 0,01, но все же..Кстати как часто защита ШСВ у Вас работает с 1977г. , и если можно пример уставок ( кстати и об этом можно поспорить "при включенном ШСВ дальнее резервирование неэффективно, а вот при его отключении есть некоторые надежды." А не уменьшаться ли ткз при ДЗ, ну и где же дальнее резервирование...
18.11.2009 14:08
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Защита предназначена для резервирования защит присоединений 220 кВ и ДЗШ-220. Действует только на отключение ШСМВ без пуска УРОВ-220.
Дистанционная защита имеет 3 ненаправленные зоны. I зона работает с выдержкой времени и может быть оперативно ускорена до 0 с при выводе ДЗШ-220, II зона – с выдержкой времени, III зона – с выдержкой времени и может быть оперативно ускорена до 0 с при опробовании отключенной системы шин.
Токовая защита нулевой последовательности действует при замыканиях на землю. Имеет 4 ступени. Далее – аналогично ДЗ.
И немного об уставках. I зона – 8 Ом 0,5 с, в зависимости от линии охватывает от 20 до 90% длины, это без учета подпора от других присоединений, вторая зона охватывает всю длину линий, за исключением самой длинной. ЗЗ немного сложнее, но принцип тот же.
А Юрий Георгиевич – из той группы, о которой я начал повествование на странице http://rzdoro.narod.ru/fc_2_1.htm и надеюсь продолжить. Самому молодому сейчас – не менее 70, но многие (если не большинство) продолжают активно работать.
Что касается статистики... Я пришел на ТЭЦ в 1992 году, оттуда – в ЦСРЗА, потом в РДУ. За это время срабатывания защиты не было (да, кажется, и до того также). Кстати, и резервные защиты АТ работают очень редко, а вот чтобы правильно – один случай припоминаю. На трансформаторах 110/10(6) кВ это бывает часто. Но случай, на основании которого был создан циркуляр, тоже невероятным казался. А последствия – ого-го.

http://rzdoro.narod.ru
18.11.2009 16:30
Цитировать
 
альбертович
 
Сообщения: 87
Регистрация: 29.01.2009
Спасибо. У нас на ГЭС (кстати нет УРОВ-110кВ) работает раза три в год, при к.з. на смежных ВЛ с т больше 0,5 сек.Пересмотрим уставкиВсего доброго.
18.11.2009 17:37
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2