Как-то узко мыслите господа хорошие! Все вам дай-принеси на блюдечке с голубой каемочкой, никакой фантазии, нет что-бы самим настоятельно спросить или потребовать. Делов-то...
Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.
Лично в свое практике постоянно сталкиваюсь с подобными ситуациями.
Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
dnestr>Уже более 20 лет как был ток трехфазного КЗ на шинах 35 кВ завода равен 16000 ампер, так он и остался. Тоже самое и на шинах 10 кВ равен 13000 ампер. Величины очень постоянные. И даже развал СССР на них не повлиял. Ваши заградители от ржавчины развалятся, а не от увеличившегося тока.
Roman: Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.
Дык всё ж очень просто: реоктансы трансформаторов заводских П.С. на порядки больше реоктансов системы. И при увеличении токов К.З. в системе (читай уменьшение её реоктанса) токи К.З. на заводе практически не изменятся. То же самое и на этой хилой ПС 110/35 кВ о которой говорит Роман. Я, вообще, при расчётах ТКЗ на СН ГЭС (10 кВ) реоктансом системы пренебрегаю.
dnestr>>Уже более 20 лет как был ток трехфазного КЗ на шинах 35 кВ завода равен 16000 ампер, так он и остался. Тоже самое и на шинах 10 кВ равен 13000 ампер. Величины очень постоянные. И даже развал СССР на них не повлиял. Ваши заградители от ржавчины развалятся, а не от увеличившегося тока.
SV>Roman: Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.
SV>Дык всё ж очень просто: реоктансы трансформаторов заводских П.С. на порядки больше реоктансов системы. И при увеличении токов К.З. в системе (читай уменьшение её реоктанса) токи К.З. на заводе практически не изменятся. То же самое и на этой хилой ПС 110/35 кВ о которой говорит Роман. SV>Я, вообще, при расчётах ТКЗ на СН ГЭС (10 кВ) реоктансом системы пренебрегаю.