Как-то узко мыслите господа хорошие!
Все вам дай-принеси на блюдечке с голубой каемочкой, никакой фантазии, нет что-бы самим настоятельно спросить или потребовать. Делов-то...

Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.

Лично в свое практике постоянно сталкиваюсь с подобными ситуациями.
17.08.2007 12:09
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
dnestr>Уже более 20 лет как был ток трехфазного КЗ на шинах 35 кВ завода равен 16000 ампер, так он и остался. Тоже самое и на шинах 10 кВ равен 13000 ампер. Величины очень постоянные. И даже развал СССР на них не повлиял. Ваши заградители от ржавчины развалятся, а не от увеличившегося тока.

Roman: Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.

Дык всё ж очень просто: реоктансы трансформаторов заводских П.С. на порядки больше реоктансов системы. И при увеличении токов К.З. в системе (читай уменьшение её реоктанса) токи К.З. на заводе практически не изменятся. То же самое и на этой хилой ПС 110/35 кВ о которой говорит Роман.
Я, вообще, при расчётах ТКЗ на СН ГЭС (10 кВ) реоктансом системы пренебрегаю.
17.08.2007 12:27
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
dnestr>>Уже более 20 лет как был ток трехфазного КЗ на шинах 35 кВ завода равен 16000 ампер, так он и остался. Тоже самое и на шинах 10 кВ равен 13000 ампер. Величины очень постоянные. И даже развал СССР на них не повлиял. Ваши заградители от ржавчины развалятся, а не от увеличившегося тока.

SV>Roman: Вот построит очередной хозяин жизни у вас за забором на месте сущ-ей ПС 110/35 кВ что-то типа АЭС и пару ПС 500 кВ, да перезаведут ваши питающие ВЛ 35 кВ, вот тогда вы меня добрым словом-то и помяните.

SV>Дык всё ж очень просто: реоктансы трансформаторов заводских П.С. на порядки больше реоктансов системы. И при увеличении токов К.З. в системе (читай уменьшение её реоктанса) токи К.З. на заводе практически не изменятся. То же самое и на этой хилой ПС 110/35 кВ о которой говорит Роман.
SV>Я, вообще, при расчётах ТКЗ на СН ГЭС (10 кВ) реоктансом системы пренебрегаю.

Вот и я о том же

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
17.08.2007 12:59
Цитировать
 
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
Возражений нет, только предложения
17.08.2007 15:11
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
dnestr>Вот и я о том же

А потому что релейщик релейщика видит издалека.
17.08.2007 15:19
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
dnestr>>Вот и я о том же

SV>А потому что релейщик релейщика видит издалека.





http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm