Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » 7SD60 - выбор уставок

Расчет ДЗО
Автор
Сообщения
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
Коллеги подскажите где можно почитать про расчет ДЗО.
13.04.2010 06:51
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
А чем отличается расчет уставок для ДЗО от расчета от ДЗШ?
У Сименса, Пуск по остройке от тока небаланса, и от максимального тока ветви, а угол наклона характеристики 0.6 (чувствительность 1.67>1.5)

Особеннойстей вроде бы нет.

ЗЫ: Не забыть проверить чувствительность. Так же можно почитать о ДЗШ с малым сопротивлением (у Зиглера).
15.04.2010 16:18
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2