Большое спасибо за советы! как оказалось, данных практически нет, так что надо ехать на ПС и собирать )) расчет откладывается на следующую неделю )) зы: на стороне 10кВ тр-ров вроде нет(покрайней мере в схеме), потребитель-торговый центр
AZart>Большое спасибо за советы! AZart>как оказалось, данных практически нет, так что надо ехать на ПС и собирать )) AZart>расчет откладывается на следующую неделю )) AZart>зы: на стороне 10кВ тр-ров вроде нет(покрайней мере в схеме), потребитель-торговый центр
И это правильно, т.к. любой рассчет уставок РЗ требует данных о обьекте и его "окружении".
ТР 10/0.4 кВ должны быть (его не может не быть ), т.к. "лампочки" в торговом центре не к 10 кВ подключены , просто КТП может быть в непосредственной близости от торгового центра либо в нем самом.
Совет. Необходимо выехать на существующую (питающую) подстанцию, получить уставки МТЗ ( ток и время срабатываня) на вводе 110 и 10кВ, СВ-10кВ. Если данных нет, что маловероятно на действующей подстанции, то у Вас есть токи К.З. на шинах 110кВ в максималном и минимальном режимах. Исходя из этих значений посчитайте сопротивление системы в макс. и мин. режимах на шинах 110кВ. Далее получите Ек% max и min по паспортным данным силового трансформатора 110/10кВ соответствующего крайним положениям РПН. Расчитайте Хтр max и min по Ек% и определите токи к.з. и Z на стороне 10кВ птающей подстанции . Далее учтите сопротивление кабеля и потребительского трансформатора торгового центра и выполните расчет токов к.з. в конце линии 10кВ и на шинах 0,4кВ потребительского рансформатора. Значения токов К.З. в минимальных режимах необходимо знать так как по I (2)min будете определять коэффициент чувствительности МТЗ. Выполните расчет уставок МТЗ исходя из характера нагрузок и постройте карту селективности общепринятым способом. Не забудте проверить по max току к.з. тт на динамическую и термическую устойчивость и по допустимой нагрузке на вторичную обмотку тт исходя из 10% погрешности . А ДГК дополнительные на питающей ПС просят поставить так подключаются новые кабели и, видимо, катушки существующие уже не могут компенсировать емкостные токи в сети 10кВ.