Здравствуйте, уважаемые!
Кто, как часто и по каким методикам генерит схемы электрических соединений в промышленном предприятии ?
Готовятся ли заранее аварийные схемы ?
Каковы взаимоотношения например, металлургического предприятия с выходом на ОРЭ и Системным Оператором ?
СО лишь косвенно взаимодействует с ним контролируя ПКЭ по периметру ? Имеется в виду, что "внутренности" завода вне зоны действия СО.
Обязана ли на предприятии существовать служба диспетчерского управления или это на совести, дальновидности самого предприятия ?

Заранее благодарю!
С уважением..
17.05.2010 09:50
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1062
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Припоминается мне, что при выборе схем электроснабжения руководствуются в первую очередь технико-экономическим расчетом, обоснованием. Расчет не из простых и если не ошбаюсь строится на статистической информации надежности используемого эл.оборудования, циклах тех. обслуживания и используемой схемы РУ.
Раньше такая информация была собранна в справочниках электрооборудования, Неклипаева например, у Рожковой было что-то. (В год: Часы работы, часы тех. обслуживания, вероятность аварии, длительность устранения)
В книге "Электрические сети" Рожкойвой, Козулина был даже пример такого расчета, по-моему. Если не там, то где-то точно был, в ВУЗе считали, нужно порыться.

Где взять актуальную статистику под новое эл. оборудование, это вопрос. Может быть кто-то из коллег подскажет, я не знаю.

http://3d-projektierung.de - Home Page
17.05.2010 10:29
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Да, делается технико-экономическое обоснование. В объем входит (если Вам надо):
1. Обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на 3-10 лет.
2. Электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия. Балансы мощности электроэнергии + перспектива.
3. Обоснование схемы внешнего электроснабжения СВЭ (вероятно, Вас больше всего интересует?). Здесь дается схема ПС.
4. Рассматриваются разные варианты СВЭ
5. Электрические режимы: нормальные и послеаварийные. Когда мы делаем, то аварийные режимы выбираем сами, т.к. уже имеем всю схему в программе для расчета режимов.
6. Расчет токов КЗ
7. Энергосбережение
8. РЗ и ПА
9. Диспетчеризация
17.05.2010 12:51