Скажите, пожалуйста, как будут вести себя защиты шкафа ШДЭ-2802 при двухфазном (в одной точке) коротком замыкании на землю на линии 110кВ?
И ещё такой вопрос. Где можно взять схемы блоков ШДЭ-2802, в частности, блока питания основного комплекта?
Спасибо!
В каждой шутке есть доля шутки.
19.07.2007 21:07
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
К сожалению, ШДЭ не занимался никогда, но чисто теоретически (по аналогии с ЭПЗ-1636), при К(1,1) должна работать дистанционная защита соответствующей ступени (междуфазное к.з.) Может сработать ненаправленная ступень земляной защиты (ну здесь возможны разные варианты) - для ЭПЗ это так.
Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
а собственно, что вас смущает в этом КЗ. Отличие кординальное ЭПЗ-1636 от ШДЭ-2802- это блокировка при качаниях.В ШДЭ она работает по первой производной, а в ЭПЗ-по величине.Действия на короткие у них, по моему пониманию, одинаковые.Да у них разные характеристики по ДЗ, есть конечно точки где ДЗ ШДЭ не почувствует, но это надо смотреть по конкретному случаю.
В течение 5-ти секунд (когда развивалось короткое замыкание) наблюдался отказ защиты, и на самой подстанции, и на дальней подстанции, которая питала эту подстанцию. Когда же К(1,1) перешло в чистое К(2), отработала 1 зона ДЗ на обеих подстанциях. Осциллограмы снимались только на другом предприятии электросетей, очень далеко, поэтому по ним можно делать выводы только о характере повреждения.
Собственно, я хотел спросить, были ли у кого-нибудь подобные случаи, и как при этом работала защита.
ovvium>В течение 5-ти секунд (когда развивалось короткое замыкание) наблюдался отказ защиты, и на самой подстанции, и на дальней подстанции, которая питала эту подстанцию. Когда же К(1,1) перешло в чистое К(2), отработала 1 зона ДЗ на обеих подстанциях. Осциллограмы снимались только на другом предприятии электросетей, очень далеко, поэтому по ним можно делать выводы только о характере повреждения.
ovvium>Собственно, я хотел спросить, были ли у кого-нибудь подобные случаи, и как при этом работала защита.
Че то не так. По замеру Z 1.1 и 2 разницы нет, что ЭПЗ, что ШДЭ (характеристики разные, а замер один и тот же). Может было однофазное КЗ и перешло в двухфазное. У нас был случай - сначала 1 ф КЗ, из-за неисправности цепей напряжения РМ ТЗНП защита промолчала. ДЗ не пускалась. Через 1,5 сек КЗ перешло в 1.1 и сработала ДЗ 2 зона с большей выдержкой времени (2,5 сек), так как КРБ-126 уже вывело из работы быстродействующие ступени ДЗ (1 и 2 с меньшей выдержкой времени). А у Вас ДЗ с блокировкой при качаниях? Если да, то на какок время вводятся быстродействующие ступени и чарез какое время КРБ возвращается. (У нас 0,4 и 9 сек соответственно)
Я, как раз, и снимал осциллограммы "на другом предприятии электросетей", а случай этот был у соседей, поэтому про уставки ШДЭ, к сожалению, ничего не могу сказать.