Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Нормативно-техническая документация по техничес... » Требуется "Методическиеуказания по ТО шкафов ...

 Следующая »
Что первично приказ или Нормы технологического проектирования?
Автор
Сообщения
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Приложение 1
к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»
от 27.01.2009 № 20


Перечень упрощений для применения при разработке проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения электросетевых объектов

1. Основное оборудование:
1.1. Для трансформаторного оборудования рассматривать возможность сохранения его в работе, в том числе при выходе за нормативный срок эксплуатации, на основании комплексного обследования. Производить в проектах технико-экономическое сопоставление реконструкции трансформатора. Рассматривать возможность транспортировки и использования трансформаторов из аварийного резерва.
1.2. Отказ от применения КРУЭ как средства проведения реконструкции в условиях стесненных площадок с заменой на ОРУ, в том числе, с применением компактного оборудования и технологий (COMPACT, COMBINED, PASS, жесткая ошиновка, пантографные разъединители), с размещением компактных РУ на месте высвобождаемых площадок путем демонтажа обходных систем шин.
1.3. Применение по возможности колонковых выключателей для напряжения 220 и выше.
1.4. Отказ от применения систем предотвращения пожаров «Sergi».
1.5. Строительство зданий из быстровозводимых строительных конструкций (сэндвич панели).
1.6. Проработка целесообразности применения зданий релейных щитов на ПС для сокращения затрат на кабельную продукцию, кабельные каналы и размеры ОПУ.
1.7. Отказ от установки ТТ в линию только для целей АИИС КУЭ (переход на схему суммирования).
1.8. Отказ от установки двух ТН на присоединения ЛЭП 330-500 кВ.
1.9. Отказ от применения дополнительного ТН, в развилке силового трансформатора.
1.10. Применение полимерной изоляции на ЛЭП напряжением
110 -500 кВ.
1.11. Выделение пусковых комплексов.

2. Информационно-технологические системы:
2.1. Исключение технологического видеонаблюдения ПС.
2.2. Пересмотреть и оптимизировать количество АРМ и периферийного оборудования в составе АСУ ТП.
2.3. Исключить применение автономных РАС и использовать функции РАС в терминалах РЗА, интегрируемых в АСУ ТП ПС.
2.4. Исключить применение автономных ОМП и использовать функции ОМП в терминалах РЗА, интегрируемых в АСУ ТП ПС.
2.5. Для АТ (Т) > 167 МВА использовать прямой ввод от датчиков СМиД в АСУТП без функциональных промежуточных серверов от производителя СМиД.
2.6. Для «базового» варианта инвестиционной программы полностью исключить применение системы мониторинга трансформаторов.
2.7. Отказаться от массового применения измерительных датчиков с одновременным переходом на универсальные измерительные преобразователи в составе счетчиков электроэнергии, со снятием измерений через 2-ой порт.
2.8. Применение отдельных приборов контроля качества электроэнергии на ПС ЕНЭС только в обоснованных случаях (при питании промышленной нагрузки).
2.9. Минимизировать объемы оперативной и технологической информации, передаваемой на верхние уровни управления (филиалы
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС, ЦУС, ОАО «СО ЕЭС»).
2.10. Телесигнализацию положения разъединителей и заземляющих ножей подстанций и устаревшими коммутационными аппаратами осуществлять методом «ручного ввода» ТС в системы УТМ непосредственно на ПС.
2.11. Сократить число кернов ТТ (не допускать избыточности каналов при подключении основных и резервных комплектов защит), использовать подключение двух комплектов защит и более на один керн.
2.12. Отказаться от 2-го комплекта основной защиты на трансформаторах 220 кВ и ниже.
2.13. Исключить поставку и применение панелей центральной сигнализации.
2.14. На присоединениях 6-35 кВ отказаться от применения терминалов защиты и управления с графическим дисплеем, применять только терминалы со строчным дисплеем.
2.15. Для подстанций 220 кВ и «ответственных» ПС 110 кВ применять две АБ и два ЗУ, для подстанций 330 кВ и выше - применять две АБ и три ЗУ (одно резервное). На ПС 35 кВ и остальных ПС 110 кВ применять одну АБ и одно ЗУ.
2.16. В качестве резервных каналов связи для голоса и данных использовать Сеть связи общего пользования.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
24.02.2009 15:42
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 219
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
Кризис однако сказывается...
Экономить начали

.
http://rzaselect.ru
24.02.2009 16:22
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Приложение 1
Ugrumy>к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»
Ugrumy>от 27.01.2009 № 20
Ugrumy>2.11. Сократить число кернов ТТ (не допускать избыточности каналов при подключении основных и резервных комплектов защит), использовать подключение двух комплектов защит и более на один керн.
Назад,в 60-70 годы.На один керн измер.+АСКУЭ,на другой защиты-основную+резервную,на третий ДЗШ.Хватает.
Ugrumy>2.12. Отказаться от 2-го комплекта основной защиты на трансформаторах 220 кВ и ниже.
А 55 приказ и нормы?И что будет,если этот единственный комплект "повиснет"?
Ugrumy>2.13. Исключить поставку и применение панелей центральной сигнализации.
Ну,это видно там, где есть А Р М.Тоже,кстати частенько виснет.
24.02.2009 21:19
Цитировать
 
erza
 
Сообщения: 63
Регистрация: 19.04.2007
а ссылку на документ можно выложить?
25.02.2009 05:09
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>Назад,в 60-70 годы.На один керн измер.+АСКУЭ,на другой защиты-основную+резервную,на третий ДЗШ.Хватает..................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Меня еще смутил отказ от РАС, явно писал тот, кто начитался рекламных буклетиков и ни разу не ковырял серьезную комплексную аварию. В экстремальной ситуации проще и надежней достучаться до того же ЦРАП (хоть по сети, хоть по телефону) и одним файлом скачать все, чем ломится в каждый терминал, а потом еще и стыковатиь отдельные картинки и привязывать их к одной точке.

А вот мониторинг и Sergi не жалко.
А так, все как обычно, вместе с водой выплеснули и ребенка.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
25.02.2009 08:04
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
erza>а ссылку на документ можно выложить?

-------------------------------------------------------------------------
Приказ №20

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
25.02.2009 08:06
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Ugrumy>Меня еще смутил отказ от РАС, явно писал тот, кто начитался рекламных буклетиков и ни разу не ковырял серьезную комплексную аварию. В экстремальной ситуации проще и надежней достучаться до того же ЦРАП (хоть по сети, хоть по телефону) и одним файлом скачать все, чем ломится в каждый терминал, а потом еще и стыковатиь отдельные картинки и привязывать их к одной точке.
Поумнеют после пары аварий
Ugrumy>А вот мониторинг и Sergi не жалко.
Разве что температуру масла удобно смотреть
Ugrumy>А так, все как обычно, вместе с водой выплеснули и ребенка.
25.02.2009 08:31
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Кому интересно:
http://www.energypolis.ru/rubrics/154.shtml?news_id=917

Генеральный директор ОАО "ЦИУС ЕЭС", член правления ОАО "ФСК ЕЭС", директор по инжинирингу и управлению строительством, руководитель Центра инжиниринга и управления строительством ОАО "ФСК ЕЭС" Алексей Маслов дал эксклюзивное интервью главному редактору "Энергополиса" Алексею Иванову.

ЗЫ: Энергополис (ударение, случайно, не на последний слог?) - деловой журнал для руководителей энергетической промышленности. Во как.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
25.02.2009 09:04
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
scorp>>Назад,в 60-70 годы
Ugrumy>А так, все как обычно, вместе с водой выплеснули и ребенка.

да - как обычно, но шире (+протекционизм или что?):
тут один МЭС с ЦИУСом родили документ (по всем объектам МЭС, включая объекты категории А)
все импортное оборудование заменить на Российское
трансформаторы ставить Тольятинские
ВСЕ защиты заменить на защиты ЭКРА (так и написано, а почему не Бреслер или Механотроника?)
оптику с ПА и РЗА убрать
УПАСК - АКА "Кедр" (почему не УПК-Ц? или ...)

ЗЫ.
у Никиты праздник - все-таки не придется английский учить...
а Президент пусть себе на Ж20 речи говорит...
08.04.2009 20:01
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei>оптику с ПА и РЗА убрать
Быстро как то "орриентацию" поменяли.
Было правда пара случаев,когда вывелись сначала 1-е,потом вторые комплекты защит,на сутки-двое.
08.04.2009 21:36
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2